Huhu, wir haben ein Haus in die Familie bekommen mit einer Vitodens 200 WB2A, Baujahr so 2006. Nach Umbauarbeiten wollten wir die HZ wieder anfahren. Brenner zündet, Schorni war im März auch zufreiden. Nun steckte die Pumpe. Testweise ne andere Pumpe eingebaut. Alles ordentlich entlüftet (auch mit Entlüftungsprogramm) Pumpe läuft, aber das Vorlaufrohr bekommt kein Wasser. Hat jemand ne Ahnung, ob da event. ne Rückschlagklappe hängt?
mfg, Jörg
Wie wird das WW bereitet ? Auch über die Therme ?
Huhu Franky, ja, es WW läuft über die Therme. Ich hatte heut Zeit und Muse und hab mir das nochmal in Ruhe betrachtet. Im Rücklauf vor der Pumpe hängt ne Klappe die von einem Stellmotor gestellt wird. Die hab ich ausgebaut und ne Menge (2mm all over) Dreck gefunden. Sauber gemacht und wieder eingebaut. Mit Codierprogramm gefüllt und siehe da, es wird warm in der Hütte!
Vielen Dank für die Antwort,
Gruß, Jörg
Das wäre mein nächster Post gewesen.:-)
Danke!
Gruß, Jörg