Meine drei Jahre alte Vitodens 222 zeigt die Störung "C3" an. Die Störung lässt sich zwar quitieren, tritt aber dann wenige Sekunden später wieder auf. Die Anlage erläutert die Störung mit "die Kommunikation zu einem externe Gerät ist unterbrochen". Nach dem Aus- und Einschalten der Anlage läuft diese einige Minuten ohne Störung, zeigt dann aber wieder "C3" an. Heiz- und Warmwasserbetrieb funktionieren - aber offensichtlich nach den eingestellten Zeitwerten. Beim ersten Auftreten der Störung ist die Sicherung der Heizungsanlage (an welcher auch andere Verbraucher hängen) rausgeflogen. Dabei weiss ich nicht, ob die Vitodens-Störung dieses ausgelöst hat oder es eine andere Ursache dafür gegeben hat.
Kann ich da selber noch etwas tun, um die Störung zu beheben?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
gibt es außer die Heizungsanlage noch eine seperates (externes) Gerät Bspw. Fernbedienung, Solarregelung oder ähnliches? Wenn nicht, dann ist in der Codierung 1 oder 2 ein externes Gerät hinzugefügt worde, obwohl gar keins vorhanden ist. Hierzu muss die passende Codieradresse gefunden werden und auf Null gesetzt werden. Existiert doch ein externer Verbraucher, dann müssen diese überprüft werden.
Mit freundlichen Grüßen
M. Löbel
Hallo,
gibt es außer die Heizungsanlage noch eine seperates (externes) Gerät Bspw. Fernbedienung, Solarregelung oder ähnliches? Wenn nicht, dann ist in der Codierung 1 oder 2 ein externes Gerät hinzugefügt worde, obwohl gar keins vorhanden ist. Hierzu muss die passende Codieradresse gefunden werden und auf Null gesetzt werden. Existiert doch ein externer Verbraucher, dann müssen diese überprüft werden.
Mit freundlichen Grüßen
M. Löbel