Hallo Community,

 

 

unsere Vitodens, Einbau 2005, pfeift bei Brennerstart im Heizungsbetrieb.

Das Pfeifen hält ca. 30 Sekunden bis 2 min. Bei kälteren Außentemperaturen scheint es öfter / länger aufzutreten.

In den Beiträgen habe ich gelesen, dass die Anpassung des CO2 Wertes Abhilfe schaffen kann.

Die Abgaswerte der letzten Wartung im Dezember 2023 lagen bei 9,2 %.


Könnte eine Anpassung des Wertes Abhilfe schaffen und wie müsste er eingestellt werden?

 

Danke euch im Voraus, auch im Namen meiner Nachbarn, die sich über schlaflose Nächte beschweren.

 

Stefan

 

9 ANTWORTEN 9

Hallo Stefan, 

 

teile uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage mit. Die Nummer steht oben auf der Haube des Vitodens, auf dem Typenschild. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

die Herstellernr. lautet:

 

7176543505712104

 

Viele Grüße 

Stefan

IMG_0172.jpeg

 

Seit wann treten die Geräusche auf? Ich würde bei der nächsten Wartung die Einstellungen durch den Fachbetrieb prüfen lassen. Hierbei sollte entsprechend darauf geachtet werden, ob sich die Geräusche bei Anpassung verändern. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Es ist auch davon abhängig,mit welcher Frequenz es in etwa auftritt. Das Problem mit dem CO2- Wert äussert sich mehr wie ein Nebelhorn( schätzungsweise um die 1-2kHz?) und wird mit sinkender Brennerleistung meist leiser bzw.geht ganz weg. Manchmal vibriert auch das Gehäuse mit.

Ist es eher hochfrequent,könnte etwas im Abgasweg festklemmen oder die Mündung hat was abbekommen. In den letzten Tagen war es sehr stürmisch.

Auch ein verstellter Gasdruck wäre denkbar.

Das Pfeifen beginnt mit dem Brennerstart nach der Absenkung und dauert ca. 30 Sekunden bis 2 min an. Es tritt bei kälteren Aussentemperaturen auf und scheint in Abhängigkeit zur Temperatur länger anzudauern.

Im beigefügtem Video ist das Pfeifen zu hören.

Das Geräusch entsteht etwa im unteren Drittel der Therme, auf der rechten Seite.

IMG_0176.jpeg

Ein weiteres „Problem“ ist seit der Heizsaison, bzw. in den letzten Tagen bei kälteren Temperaturen aufgetreten.

Bei einzelnen Brennerstarts, nicht bei jedem, kommt es zu Verpuffungen, die sich durch einen dumpfen Knall bemerkbar machen.

Das Problem bestand schon letztes Jahr im Winter, unserer Heizungsmonteur hatte dafür leider keine Lösung.

Woran könnte das liegen und sind die Verpuffungen für die Therme schädlich?

Unsere Heizung wird nächste Woche gewartet. 
Für einen Lösungsvorschlag vorab  wäre ich sehr dankbar.

 

Viele Grüße 

Stefan

Video bzw. Audiodatei vergessen, hochzuladen ?

 Und Verpuffungen sind nie gut oder normal. Diese deuten auch auf einen verstellten Gasdruck oder aber auf einen Defekt der Gaskombi.

Beigefügt ein Video, auf dem der Tom zu hören ist.

Das hat sicher nix mit der CO2- Einstellung zu tun.

Eher schon,dass ein zu hoher Düsendruck eingestellt ist. Die Gaskombi rückt somit in den Focus.