Hallo Community,
ist es möglich meine Vitodens 200 WB2 vom Heizkreis komplett abzutrennen und weiterhin für Trinkwassererwärmung zu nutzen?
Es geht um eine Vitodens 200 WB2 mit Standardbedieneinheit von 2003 mit einem Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung per Vitocell 100.
Hintergrund der Frage: Der Heizkreis soll künftig von einer LW-Wärmepumpe bedient werden und die Vitodens soll (übergangsweise) weiterhin das WW erwärmen, bis das später auch die WP übernimmt.
Vielen Dank für Unterstützung!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, das geht natürlich genau so. Die Pumpe ist dann aus, macht aber bei entspr. AT noch Frostschutz. Das ist ok. so, da sie ja für WW noch in Betrieb bleibt.
Hi,
das sollte kein Problem sein: Die Heizkreis- Abgänge werden blind gemacht und die Heizzeiten rausprogrammiert. Die Brauchwasserzeiten bleiben bestehen. Ein evtl. vorh. Mischer wird in der Codierung rausprogrammiert.
Gruß
Fiedel
Danke Fiedel für die Rückmeldung! Reicht es, den Betriebsprogramm-Wahlschalter auf „Nur Warmwasser“ zu stellen? Ist die Heizkreispumpe dann aus oder muss die zusätzlich per Codierung deaktiviert werden?
Gruß Harald
Ja, das geht natürlich genau so. Die Pumpe ist dann aus, macht aber bei entspr. AT noch Frostschutz. Das ist ok. so, da sie ja für WW noch in Betrieb bleibt.
Hat geklappt wie von Dir beschrieben, Fiedel! Blindstopfen drauf und die Therme wieder befüllt wie im Service Manual beschrieben. Dann gings sofort ohne jede Störungsmeldung. Danke für die Unterstützung!