abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 WB Bj. 2000 Probleme Temperatur im Heizbetrieb

Mein Vitodens 200 Bj. 2000 hat folgendes Verhalten:

Nach dem Hochfahren aus dem Nachtbetrieb (Heizung war aus) oder nach dem Neustart des Brenners wird die Solltemperatur im Heizbetrieb deutlich unterschritten. Zudem schaltet der Brenner immer wieder aus und nach kurzer Pause  (5-10 Sek.) wieder ein.  Nach dem Bestätigen des SF-Schalters (für ca. 10 Sek. eingeschaltet) läuft der Kessel dann ohne Probleme dauerhaft durch und fährt den Sollwert auf Strich. Auch die WWB ist ok.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo paschmanns,

ich kann mich da @Kundendienst nur anschließen. Dieses Fehlerbild weist meistens auf abweichende CO2-Werte in der Teillast hin, welche in der Volllast dann nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.

Bitte wende dich für die Überprüfung an deinen Heizungsfachmann.

Grüße °fp

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Stimmen denn die CO2 Werte in der Teillast?
Könnte sein das er da ein Problem mit hat.
Am besten mal den Fachbetrieb kommen lassen damit er es einstellen kann.
Hallo paschmanns,

ich kann mich da @Kundendienst nur anschließen. Dieses Fehlerbild weist meistens auf abweichende CO2-Werte in der Teillast hin, welche in der Volllast dann nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.

Bitte wende dich für die Überprüfung an deinen Heizungsfachmann.

Grüße °fp
Top-Lösungsautoren