Guten Abend, es scheint in der Tat, dass diese Peaks allein der Warmwassererhitzung geschuldet sind. Ich stelle mir das so vor: Über Nacht ist der Warmwasserbetrieb abgestellt. Um 6:00 Uhr fängt der Betrieb wieder an. Die WP stellt fest, dass über Nacht die Temperatur im Speicher unter das eingestellte Limit gefallen ist. Das Wasser wird auf die Solltemperatur erhitzt und die Zirkulationspumpe legt los (bis abends 22:00 Uhr). Durch diesen Kreislauf (und natürlich auch durch den Verbrauch im Haushalt) kühlt das Wasser im Speicher dann wieder ab und nach ca. 3 Stunden bekommt die WP das Signal, das eine erneute Erhitzung des Warmwassers auf die Solltemperatur notwendig wird. Dann beginnt das Spiel wieder von vorn. Keine Ahnung, wie ich das auf einen Peak pro Tag reduzieren könnte. Und selbst dann würde ja das Dilemma verbleiben: Die WP zieht soviel Strom, dass der Wechselrichter nicht mitkommt und zusätzlichen Strom aus dem Netz zieht (obwohl der Speicher noch ziemlich voll ist). Wenn man den Leistungsbedarf der WP für die WW-Erhitzung nicht reduzieren bzw. steuern kann, bleibt nur ein Austausch des Wechselrichters gegen einen mit höherer Leistung, also kompatibel mit dem Bedarf der WP für WW_Erhitzung. Denke ich mal.