abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200-W macht kein Warmwasser mehr

Therme ist auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Warmwassertemperatur auf 50 Grad, aber der Brenner ist aus und es wird kein Warmwasser gemacht, Kesseltemperatur 32 Grad. Es ist auch eine Solaranlage vorhanden, aber bei diesem Wetter reicht sie nicht zum erwärmen des Wassers. Bis vor ein paar Tagen lief alles einwandfrei, es kam keine Fehler oder Störungsmeldung.Woran kann das liegen??

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo hip1310,

 

prüf doch bitte einmal in der Diagnose, ob eine Anforderung für Warmwasser anliegt. Dafür musst du die OK und Menü-Taste (3 Striche übereinander) zeitgleich gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" und dann auf "WW". Dort dann bitte einmal die Temperaturen abschreiben und posten.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

50 ANTWORTEN 50

Hallo hip1310,

 

prüf doch bitte einmal in der Diagnose, ob eine Anforderung für Warmwasser anliegt. Dafür musst du die OK und Menü-Taste (3 Striche übereinander) zeitgleich gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" und dann auf "WW". Dort dann bitte einmal die Temperaturen abschreiben und posten.

 

Beste Grüße °fl

 

Hallo.

Kannst du mal die Codieradresse 38 in der Codierung 2 aufrufen?

Wie alt ist der Kessel?
Die Anlage wurde 2012 in unser neues Haus eingebaut, mit der Codieradresse 38 in der Codierung 2 kann ich nichts anfangen. Wo muss ich das eingeben???
Bei der WW Temeperatur steht Soll 50 und Ist 32
Macht die Anlage überhaupt noch irgendwas ? Sprich, mal die Feuerrüpeltaste/-Funktion(Testbetrieb) einschalten.
welche Taste ist das? Ich finde nur das Programm für den Schornsteinfeger, sorry
Die meine ich ja:-). Feuerrüpel = Schornsteinfeger. Auch Russteufel genannt.
da passiert nix, der Brenner geht nicht an.
Das sieht nicht gut aus. Entweder ist die Regelung breit oder der Feuerungsautomat ist defekt. Letzterer ist wahrscheinlicher.
Es schadet aber sicher nicht, eine zweite Meinung einzuholen.
Anfang Juni hatte ich eine Fehlermeldung wegen dem feuerungsautomat. Kann man da was selber machen oder muss ein Techniker ran?

Feuerungsautomat muss zwingend ein Fachmann ran. Rufe also deinen Installateur, welcher sich wiederum mit Viessmann in Verbindung setzt.

Danke
Du musst die OK und Menü-Taste (3 Striche übereinander) zeitgleich drücken dann wechselt die Anzeige ins Servicemenü um, danach musst du die OK TASTE + die Pfeil zurücktaste gleichzeitig drücken dann steht im Display Codierebene 2.
Dann kannst du hoch und runter tippen und auf die Rubrik KESSEL gehen. Dann auf ADRESSE 38 scrollen und wert hinter dem DOPPELPUNKT ablesen
Wird überhaupt ein Fehler angezeigt?
Ich zitiere mal den TE:,,Bis vor ein paar Tagen lief alles einwandfrei, es kam keine Fehler oder Störungsmeldung.Woran kann das liegen??,, (Zitatende)
Du musst die OK und Menü-Taste (3 Striche übereinander) zeitgleich drücken dann wechselt die Anzeige ins Servicemenü um, danach musst du die OK TASTE + die Pfeil zurücktaste gleichzeitig drücken dann steht im Display Codierebene 2.
Dann kannst du hoch und runter tippen und auf die Rubrik KESSEL gehen. Dann auf ADRESSE 38 scrollen und wert hinter dem DOPPELPUNKT ablesen
Der Wert hinter dem Doppelpunkt ist 33
hier auch nochmal die Nachricht: Der Wert hinter dem Doppelpunkt ist 33.
Und es wurde aktuell kein Fehler oder Störung angezeigt.
Habe doch den richtigen Riecher.

Deine Regelung ist im Eimer, Prima.
Sag es deinem Heizungsbauer der soll dann eine neue Bestellen mit Codierstecker.

Wie alt ist der Vitodens 200?
Ach du hattest es schon geschrieben 2012.

Ein kraus das der Feuerungsautomat defekt ist.
Dann sind die Anlagen von vissmann aber nicht wirklich lange haltbar, wenn nach 2,5 Jahren bereits das erste Teil defekt ist....
Schön das du mit der Wegbeschreibung zur Adresse klar gekommen bist.

In deinem Fall solltest du das Ersatzteil auf Kulanz mit Einbau erhalten nach der kurzen Laufzeit.
Bedenke, dass der Kulanzantrag über deinen Installateur läuft. Der Betrieb ist für Viessmann der Ansprechpartner.
Top-Lösungsautoren