Kann mir jemand sagen, welche (unterschiedlichen) Funktionen die beiden nebeneinander verbauten Kesseltemperatursensoren haben? Der eine ist mit "3" gekennzeichnet, der andere mit "3A".
Gibt es einen separaten Sicherheitstemperaturbegrenzer?
Teile uns bitte die Herstellnummer von deinen Vitodens mit. Die Nummer steht oben auf der Kesseloberseite.
Hallo @PeterOchs
Mit zwei VL-Sensoren benötigt der Kessel keinen separaten STB mehr, sondern wird zu einem e-STB mit der entsprechenden FA.
Bei Heizkesseln der neuesten Generation befinden sich sogar beide Sensoren im selben Gehäuse.
VG
Hallo divanc,
danke für deine Antwort. Trotzdem bleibt die Frage: Was bewirken die getrennten Signale an Kabel 3 und Kabel 3A? Und was meinst du mit "der entsprechenden FA"?
Hallo @PeterOchs
Um die Vorschriften zu erfüllen, müssen anstelle des mechanischen STB zwei separate Temperatursensoren verwendet werden, und der Kesselregler (Feuerungsautomat FA) kontrolliert und vergleicht die gemessene Temperatur beider Sensoren.
Bei zu großen Abweichungen oder zu hoher Temperatur sperrt die Regelung und meldet eine Störung.
VG