Hallo geschätzte Experten,
meine Wärmepumpe schaltet sich unnötig oft ein und wieder aus, da stimmt was nicht.
Unten folgt eine möglichst genaue Beschreibung von Anlage und Fehlerbild.
Ich bitte Euch um Hinweise zur Behebung der Probleme!
Vielen Dank, Jo
----------------
Anlage:
Doppelhaushälfte, 140qm Wohnfläche, 5 Bewohner
Grundwasser-Wärmepumpe für Fußbodenheizung und Warmwasser.
(aktuell: Sommerbetrieb, nur Warmwasser).
Mit 400l Warmwasserspeicher und 250l Pufferspeicher für die FBH
Baujahr von Haus und Wärmepumpe: 2007
Vitocal 200/343 Wärmepumpenmodul BWP108, Leistungsaufnahme WP 3,63kW
SW Version: „V6.00, 1404“
Kein „natural cooling“
Der Grundwasser-Kreis geht auf einen Plattenwärmetauscher, dort ist dann die Wärmepumpe angekoppelt.
Seit der Inbetriebnahme 2007 lief die Wärmepumpe problemlos.
Eine Wartung haben wir allerdings noch nie durchgeführt.
Normales Verhalten der Anlage wäre, dass sie bei zu niedriger Temp. des Warmwasserspeichers anspringt: zuerst die Vorlaufpumpe + Speicherpumpe, dann die Grundwasserpumpe, dann der Verdichter für zB 30 Minuten (bis das Warmwasser auf Ziel ist), dann im Nachlauf noch ein paar Minuten die Vorlauf/Speicherpumpen, dann wieder ganz aus.
So war das zumindest die ersten 16 Jahre.
Vor ein paar Monaten (Sommerbetrieb, nur Warmwasser) ist mir jedoch ungewöhnliches Schaltverhalten zum ersten Mal aufgefallen:
Obwohl die Temperatur im Speicher noch 46°C hat (Soll: 48°C), versucht die Anlage zu starten.
Dabei laufen die Pumpen ungewöhnlich lange vor (evtl. sogar auch mal die ganze Nacht durch?).
Irgendwann startet dann auch der Verdichter für wenige Minuten (zB 3 Minuten), dann schaltet der Verdichter wieder ab.
Etwa 10 Minuten später dann der nächste Start:
Die Pumpen laufen los, und nach 20 Minuten Pumpenvorlauf kommt auch wieder der Verdichter für wenige Minuten, dann schaltet er wieder ab...
Um dieses unnötige Ein/Ausschalten zu beenden, genügt es, den Drehschalter an der Steuerung von „Wasser“ auf „Standby“ zu schalten.
Dann ändert das Mischer-Ventil seine Stellung von „100“ (=Warmwasser) auf „0“ (=Heizung), und nach kurzem Nachlauf ist Ruhe.
Wenn ich gleich danach den Drehschalter wieder auf „Wasser“ stelle, bleibt die Steuerung trotzdem ruhig, d.h. das unnötige Zyklen fängt erst einige Zeit (Stunden?) später wieder an.
Gut beobachten kann man das Schalt-Verhalten an der Leistungsaufnahme meines Hauses.
Bilder dazu aus dem Tracking meiner Wallbox/Solaranlage im Anhang.
Die schwarze Linie zeigt den Haus-Verbrauch. Die übrigen Farben können hier ignoriert werden.
Wenn die Grundwasser-Pumpe anläuft, steigt der Verbrauch um ca 400W
Wenn der Verdichter läuft, dann steigt der Verbrauch um ca 2,7kW.
Beispiel: Leistung20240624:
ca 21:20 Uhr – 21:50 WW-Bereitung (so ist es normal, so soll es sein).
ca 21:58 Anlauf Pumpe (Grundwasserpumpe)
ca 22:01 Anlauf Verdichter
ca 22:05 Abschaltung Verdichter+Pumpe
ca 22:15 Anlauf Pumpen
ca 22:17 Anlauf Verdichter
ca 22:21 Abschaltung Verdichter+Pumpe
usw.
ca 22:50 Anlauf Pumpe
danach mind. 25 Minuten kein Verdichter-Start
Beispiel: Leistung20240712:
Ca 05:30 Verdichter-Lauf für wenige Minuten
Ca 06:15 Verdichter-Lauf für wenige Minuten
Ca 06:55 Verdichter-Lauf für wenige Minuten
Ca 07:08 Verdichter-Start
Bilder der Steuerung 12.7. 07:10, während dem Verdichter-Lauf:
Hauptmenü20240712-0710
Fühlertemp20240712-0710
Anlagenbild20240712-0710
Störungsmeldungen: aktuell keine. Ich habe die sporadischen Meldungen vermutlich vor ein paar Monaten gelöscht. Zumindest ist seitdem keine neue Störung aufgetreten, trotz komischem Schaltverhalten in dieser Zeit.
Fehlerhistorie: #28: „Sek. Vorlaufsensor“ ist 8x aufgetreten zwischen März 2022 und Juni 2023 (also anscheinend keine Fehler in 2024 bisher)
Warmwasser Einstellungen:
WW Speichertemp. 48°
Einschaltoptimierung: Nein
Abschaltoptimierung: Ja
Zusatzfunktion WW: Nein
Zweite Solltemp. WW: 48°
Das Zeit-Programm für die Warmwasser-Bereitung lautet übrigens: immerzu „Normaltemperatur“ (keine Abschalt-Zeiten).
Bereits versucht: die Anlage komplett vom Strom getrennt, und nach ca 30 Minuten wieder eingeschaltet. Das Problem tritt trotzdem weiterhin auf.
*************************
Hallo Joo,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
meine Seriennummer lautet 7282752 701643109.
vg Joo
Hallo Flo,
Korrektur:
meine Seriennummer der "Wärmepumpe" Vitocal 200-G lautet: 7267008 701050104
und die Seriennummer des "Wärmepumpenmoduls" lautet: 7282752 701643109
Nachdem die Spreizung im Sekundärkreis mit 11K zu hoch ist, wurde mir geraten, die Sekundärpumpe zu überprüfen.
Die Messung des Anlaufkondensators ergab nun statt einem Sollwert von 3,5uF nur noch 2,0uF.
Kann eine zu schwach laufende Sekundärpumpe solche Effekte haben - immer wieder Start des Verdichters?
Oder gibt es hier mehrere Probleme auf einmal (was ja nach 17 Jahren ohne Wartung auch nicht überraschend wäre....)?
vg Joo
Eine Spreizung von 11K kann in jedem Fall die Ursache für ein immer wieder auftretendes Startverhalten der Anlage sorgen. Die Pumpe sollte ersetzt werden, wenn sie defekt ist.
Viele Grüße
Flo