Hallo erstmal,
nachdem die Pumpe periodisch zwischen Höchstdrehzahl und normal wechselt vermute ich das die Pumensteuerung defekt ist.
Gibt es die Steuerung (schwarzer Gehäuseoberteil mit 8 Pin Stecker und Platine )als eigenes Ersatzteil , nachdem die Pumpe erst 3 Jahre alt ist will ich die noch nicht tauschen?Bzw. passt die Steuerrung vom Vorgängermodel 7341210?
PS: Habe jetzt zwischenzeitlich die Codierung 13 auf Wert 000 gestellt ,jetzt läuft sie normal (Bus Kontakte nicht getrennt) - wenn ich den Bus abstecke läuft die Pumpe voll. Kann ich den Bus angesteckt lassen wenn Codierung 13 auf 000 ist?
Bitte um Info
Danke u. mfg W.Schuster
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo portos,
für den sogenannten "Notbetrieb" wird zuerst die KM Bus Leitung getrennt und danach die Codieradresse 13:00 gestellt. Somit läuft die Pumpe bis zum Austausch mit maximaler Drehzahl.
Anhand der angegebenen Herstellnummern können wir keine Aussage treffen.
Bitte gebe uns die Herstellnummer deines Wärmeerzeugers durch, damit wir das mit dem BUS Modul prüfen können.
Beste Grüße °ro
Hallo portos,
für den sogenannten "Notbetrieb" wird zuerst die KM Bus Leitung getrennt und danach die Codieradresse 13:00 gestellt. Somit läuft die Pumpe bis zum Austausch mit maximaler Drehzahl.
Anhand der angegebenen Herstellnummern können wir keine Aussage treffen.
Bitte gebe uns die Herstellnummer deines Wärmeerzeugers durch, damit wir das mit dem BUS Modul prüfen können.
Beste Grüße °ro