Liebe Community,
bei meiner VITODENS 200 WB2B (Serien-Nr. 7419979905142104) wurde die komplette Regelung ausgetauscht durch eine neuere Version (VBC 130-A06.101; Serien-Nr. 7508236405094108).
Mit meinem alten Codierstecker läuft die Heizung nur zwar einwandfrei, zeigt aber den Fehler "b7" (Falscher Kesselcodierstecker), der sich quittieren lässt.
Ich wäre dankbar für den richtigen Codierstecker-Typ, der mit der Heizung und der neuen Regelung kompatibel ist.
Herzlichen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moin @VJ1 !
"Erscheint die Meldung b7, musst du die Codieradresse 8A auf 176 und danach die 7C auf 26 stellen, um den Codierstecker einzulesen."
mit Dank an Hansi_Buentgens Viessmann
beste Grüsse!
Phil
Moin @VJ1 !
"Erscheint die Meldung b7, musst du die Codieradresse 8A auf 176 und danach die 7C auf 26 stellen, um den Codierstecker einzulesen."
mit Dank an Hansi_Buentgens Viessmann
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil,
das hat mein Problem gelöst. Herzlichen Dank dafür.
Herzliche Grüße
VJ
👍
danke für die Rückmeldung und die 'Lösungsmarkierung'! 😉
Grüsse!