Liebe Community, sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann,
ich bitte um kurze Beratung zu folgendem Viessmann-Gerätetausch?:
Austausch bestehende Viessmann Divicon 1'' aus 2013 gegen neue Divicon M3
-> welche Spezifikationen benötigt?
Bestand
Viessmann Vitodens 333 Typ WS3A, S/N 7190614 502815102
Gasbrennwerttherme
Fussbodenheizung angesteuert via
Viessmann Divicon 1‘‘ mit Mischer (S/N 7465470211284100) und Pumpe Stratos PARA25/1-7 T3 VI –>
Mischer zum 2. Mal defekt, Steuerung hat nie richtig funktioniert, fährt ständig zu heiss (> 50°C) in die Fussbodenheizung!
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung/Beratung!
Mit freundlichen Grüssen
Christoph Geisen
Hallo @Chris_Geisen
Sie benötigen eine Erweiterung mit KM-Bus (Sie können die vorhandene Erweiterung mit dem Sensor auch weiterverwenden). Selbst nach dem Einbau des neuen Divicon funktioniert es jedoch nicht einwandfrei, wenn die Hydraulische Weiche nicht installiert ist.
VG
Hallo Divanc,
hab' vielen Dank für die prompte Antwort und Infos.
Wir haben einen 800L-Pufferspeicher vor der Heizkreisverteilung ,
ich nehme an, dann brauchen wir die hydraul. Weiche nicht, oder?
Gruesse
Chris