abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Speicherladepumpe aus aber Zirkulationpumpe ein obwohl ich keine Zirkulationsleitung habe.

Warum ist in der App vitotrol die Speicherladepumpe immer aus und die Zirkulationpumpe immer an obwohl in der Anlage keine Zirkulationsleitung exsistent ist?

4 ANTWORTEN 4

Da wird wohl wer vergessen haben, in der Regelung das Relais zuzuordnen.

Hier wäre die Frage, was überhaupt verbaut ist ?

Hallo harzbur_bubb,

nenne uns bitte mal die Herstellnummer der Anlage oder die genaue Typenbezeichnung

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo PA,

Hier die Typenbezeichnung meiner Heizungsanlage:

Vitocrossal 300 + VT200 (HO1A/HO1B) WW Vitocell 300.

Viele Grüße
harzbur_bubb

Hallo harzbur_bubb,

erstmal muss sichergestellt sein, dass die Speicherladepumpe auf dem Steckplatz 21 angeschlossen ist. Danach muss geprüft werden, ob in der Codierebene 2 die Codieradresse 37:1 eingestellt ist. Wird dir die Codieradresse 37 nicht angezeigt, muss vorher die Adresse A8:176 eingestellt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren