Hallo Forum,
meine neue Vitodens300-W B3HF hat einen höheren Gasverbrauch als die alte Mirola von 1995.
Als Ursache vermute ich ein Steuerungsproblem.
Ausgangslage: zwei Heizkreise, Bodenheizung-Nidrigtemperatur und Radiatoren, Grosse Fensterfront mit Spezialglas für Sonnenerwärmung. Extreme Isolierung, 56cm Ziegelwände.
Wenn die Nacht kalt ist und am Morgen die Sonne scheint läuft der Heizkreis Radiatoren am Vormittag weiter obwohl die Raumtemperatur bereits auf 26° steigt. Aussensensor Nordseite misst 0 bis +5°.
Heizkurve Bodenheizug ist so flach wie möglich ( 0,2), da Reaktionszeit etwa 2 Tage, Vorlauf ca. 22 - 24 °
Heizkurve Radiatoren ist 0,4, Einstellung Ventile = 3, Vorlauf jedoch bis 40°. Diese Heizkurve ist bei trüben Wetter OK.
Hallo Xaver,
die Heizkurve für die Radiatoren ist 0,4 mit Nivea 0?
Dann passen die 40 Grad VL nicht.
Hast du das ServiceHandbuch zu deinem Vitondens vom HB erhalten.
sonst
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7690297
Da ist beschrieben wie man die Temperatur Sollwerte im Servicemenü--> Diagnose ausliesst.
Hier die Einstellwerte Heizkreis 1
Danke für den Hinweis. HHochladen hat funktioniert. Aber das jpg-Format ist nicht passend. sorry.
Lieber Achat,
danke für die ausführliche Erklärung und Deine Empfehlungen.
Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles perfekt verstanden habe, aber ich habe mal alle Einstellungen dokumentiert.
Kesselkreis (Heizkreis 1) Radiatoren
Werkseinstellung für die Differenztemperatur ist 8 K das habe ich gemäss Deiner Empfehlung geändert.
424,3 = 0
424,4 = 60
933,3 = 1
933,6 = 0
1102,0 = 50
1102,1 = 85
1192,0 = 20
1192,1 =74
1395,1 = 10 geändert
Soll Raum 20/22/25
Neigung 0,4
Niveau -1
HK2 Fussboden
426,3 = 0
426,4 = 60
934,3 = 1
934,5 = 8 --> geändert auf 0 am 23.10.2020
1103,0 = 50
1103,1 = 85
1193,0 = 20
1193,1 = 40
1396,1 = 12 --> geändert
Soll Raum 20/20/20
Neigung 0,2
Niveau 0
Niveau -1
Einstellung auf Differenztemperatur "0" am 23.10.2020
Die Thermostatventile sind geprüft und stehen im Wohnraum auf 3, im Bad auf 3,5. Schlafen = 0, HK2 abgedreht.
Es werden alle WohnRäume sowohl durch HK1 und HK2 beheizt. Im Flur und WC nur HK2.
Sonneneinstrahlung nur in den Wohnräumen.
Ich beobachte jetzt mal eine Weile, ob mit Differenztemperatur 0 das Heizverhalten akzeptabel ist, auch bei Sonneneinstrahlung.
Gruß Xaver
Es hat jetzt 13° Aussentemperatur + Regen.
Beide Pumpen sind, wie eingestellt, bei dieser Temperatur ausgeschaltet.
Trotzdem habe ich 41° Vorlauf am HK1.
Hallo qwert089,
ich nehme an Du meinst das:
(die Vorlauftemperatur war zwischendurch bei stehender Pumpe schon auf 71° - aktuell 51°)
Warum kommt das Bild immer kopfüber ?
Der VL für HK1 entspricht der Kesseltemperatur, aber nur bei laufender Pumpe. Wenn keine Pumpe für einen Heizkreis läuft, dann ist die Kesseltemperatur einfach die Kesseltemperatur. Hast du Anlegethermometer an VL und RL? Sonst in solch einem Fall mal die Heizkörper anfassen - ca. eine halbe Stunde nach dem Ausschalten der Pumpe dürften sie kalt oder wenigstens sehr kühl sein.
Wenn die Kesseltemperatur hoch war (z.B. für eine Speicheraufheizung, oder auch im Heizbetrieb) und anschliessend sämtliche Pumpen für Heizbetrieb aus sind, dann dauert es eine längere Weile (Stunden...), bis die Kesseltemperatur auf Raumtemperatur gesunken ist. Diesen Zustand hast du vermutlich im Sommer (nur-WW-Bereitung) öfters vorfinden können.
Zu deinen Angaben:
Was heisst in HK1 "Soll Raum 20/22/25" - was ist eingestellt für normalen Heizbetrieb, reduzierten Heizbetrieb, Komfortbetrieb? Zu welchen Zeiten wird in HK1 mit welcher Soll-Raumtemperatur geheizt? Welche Raumtemperatur ist für normalen Heizbetrieb tatsächlich gewünscht?
Wie ist die WW-Bereitung eingestellt (Soll-WW-Temperatur, WW-Zeiten)?
Was heisst "HK2 abgedreht." - gesamte FBH abgedreht? Falls ja: aufdrehen - ungenügender Volumenstrom kann zu starkem Takten führen.
Zwei verschiedene Heizgrenzen fürs gleiche Haus ist sehr merkwürdig, zumal die beiden Heizkreise die gleichen Räume beheizen. Versuche erst mal, die beiden Heizkreise vernünftig zum Laufen zu bekommen, bevor du sie mit Heizgrenzen ausschaltest.
Generell: Regelung in der Übergangszeit einstellen ist schwierig, mit Fremdwärme noch viel schwieriger. Bei tiefen Aussentemperaturen geht alles viel besser, die Heizgrenze kannst du später im Frühling testen.
Vorschlag zum Testen: Alle Thermostatventile und FBH ganz aufdrehen, Heizgrenzen einiges über die Aussentemperatur (damit die Heizkreise NICHT ausgeschaltet werden), und dann an einem sonnenarmen Tag beobachten. Auch die Brennerstarts aufschreiben, das Gerät sollte nicht allzu stark takten. Der Volumenstrom wäre auch interessant.
Lieber Achat gerne folge ich Deinen Empfehlungen.
Hast du Anlegethermometer an VL und RL?
Ja es sind die alten analogen Anzeigen an jedem VL und RL. Zusätzlich ein Anlegethermometer am HK2 (Fußboden) VL.
Wenn die Kesseltemperatur hoch war (z.B. für eine Speicheraufheizung, oder auch im Heizbetrieb) und anschliessend sämtliche Pumpen für Heizbetrieb aus sind, dann dauert es eine längere Weile (Stunden...), bis die Kesseltemperatur auf Raumtemperatur gesunken ist. Diesen Zustand hast du vermutlich im Sommer (nur-WW-Bereitung) öfters vorfinden können.
Im Sommer ist alles aus. Warmwasser nur mit separaten SolarKollektoren
Zu deinen Angaben:
Was heisst in HK1 "Soll Raum 20/22/25"
Für den HK1 (Radiatoren) reduziert = 20°, normal = 22 °, Komfort = 25 °
Zu welchen Zeiten wird in HK1 mit welcher Soll-Raumtemperatur geheizt?
5:30h - 8:00h mit normal 22°, 15:00 - 20:00h mit normal 22°
Welche Raumtemperatur ist für normalen Heizbetrieb tatsächlich gewünscht?
22° Es ist aber kein Raumsensor installiert.
HK2 (Fussboden) Radiatoren) reduziert = 22°, normal = 22 °, Komfort = 22 ° von 0:00 - 24: h, Reagiert sehr träge.
Wie ist die WW-Bereitung eingestellt (Soll-WW-Temperatur, WW-Zeiten)?
Temperatur 52°, 16:00 - 19:00, Do Legionellen 18 - 19h, Die Solarkollektoren liefern bei Sonnenschein genug Warmwasser.
Was heisst "HK2 abgedreht." - gesamte FBH abgedreht?
Im Schlafraum ist die Fussbodenheizung abgedreht. Ventil in der Verteilung der FB Heizkreise.
Zwei verschiedene Heizgrenzen fürs gleiche Haus ist sehr merkwürdig,...
Habe wieder auf 25° = Werkseinstellung zurück gesetzt HK1 + HK2
Generell: Regelung in der Übergangszeit einstellen ist schwierig, mit Fremdwärme noch viel schwieriger. Bei tiefen Aussentemperaturen geht alles viel besser, die Heizgrenze kannst du später im Frühling testen.
Ich habe aber jetzt das "Problem", daß die Solarkollektoren das WW auf 60° und mehr aufheizen. Dieses heisse Wasser läuft über die normale WW-Heizschlange zurück in die Anlage und in den Vorlauf von HK1 und heizt mir an Sonnentagen die Wohnräume auf + 26°. Das ist auch der Grund für die tiefe Abschaltgrenze.
Vorschlag zum Testen: Alle Thermostatventile und FBH ganz aufdrehen, Heizgrenzen einiges über die Aussentemperatur (damit die Heizkreise NICHT ausgeschaltet werden), und dann an einem sonnenarmen Tag beobachten. Auch die Brennerstarts aufschreiben, das Gerät sollte nicht allzu stark takten. Der Volumenstrom wäre auch interessant.
OK mache ich. Danke nochmal