Lieber Achat, danke für die ausführliche Erklärung und Deine Empfehlungen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles perfekt verstanden habe, aber ich habe mal alle Einstellungen dokumentiert. Kesselkreis (Heizkreis 1) Radiatoren Werkseinstellung für die Differenztemperatur ist 8 K das habe ich gemäss Deiner Empfehlung geändert. 424,3 = 0 424,4 = 60 933,3 = 1 933,6 = 0 1102,0 = 50 1102,1 = 85 1192,0 = 20 1192,1 =74 1395,1 = 10 geändert Soll Raum 20/22/25 Neigung 0,4 Niveau -1 HK2 Fussboden 426,3 = 0 426,4 = 60 934,3 = 1 934,5 = 8 --> geändert auf 0 am 23.10.2020 1103,0 = 50 1103,1 = 85 1193,0 = 20 1193,1 = 40 1396,1 = 12 --> geändert Soll Raum 20/20/20 Neigung 0,2 Niveau 0 Niveau -1 Einstellung auf Differenztemperatur "0" am 23.10.2020 Die Thermostatventile sind geprüft und stehen im Wohnraum auf 3, im Bad auf 3,5. Schlafen = 0, HK2 abgedreht. Es werden alle WohnRäume sowohl durch HK1 und HK2 beheizt. Im Flur und WC nur HK2. Sonneneinstrahlung nur in den Wohnräumen. Ich beobachte jetzt mal eine Weile, ob mit Differenztemperatur 0 das Heizverhalten akzeptabel ist, auch bei Sonneneinstrahlung.
Gruß Xaver