Ich habe einen
- Vitodens 200 Typ WB2 (7143472113327108) mit einer
- Regelung für witterungsgeführten Betrieb (7404539131390106),
- einen Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer (7450058),
- einen Warmwasserspeicher Vitocell 333 sowie
- einen wassergeführten Kaminofen
Als Heizungsanlagenschema ist 04:03 programmiert, da eine hydraulische Weiche, ein Heizkreis mit Mischer sowie die Trinkwassererwärmung vorhanden sind.
Über den Kaminofen kann ich die Funktion "externes Sperren" ansteuern (X6.1 und X6.2). Die Steckbrücke X6 auf VR20 ist entsprechend umgesteckt. Auf der Codierebene 2 habe ich die Codierung 108:005 ausgewählt. Wenn nun der Ofen ausreichend warmes Wasser liefert, wird der Brenner außer Betrieb gesetzt. Jedoch läuft die eingebaute Umwälzpumpe (Kesselkreispumpe) weiter. Gemäß Serviceanleitung (5681 389 2/2001) müsste diese aber bei der Codierung 108:005 aus sein, so verstehe ich zumindest die Beschreibung. Da das Wasser des Ofens über die hydraulische Weiche ankommt, sehe ich auch keinen Sinn darin, dass die Kesselkreispumpe in dem Moment läuft. Die pumpt dann ja nur das warme Wasser zusätzlich durch den Brenner. In der Beschreibung zum Schema 04:03 habe ich noch den Hinweis gefunden, dass die Kesselkreispumpe immer läuft, wenn eine der anderen Pumpen in Betrieb ist. Übersteuert somit das Schema 04:03 die Einstellungen der Codierung 108:005 bezüglich der Kesselkreispumpe?