Moin Moin..
Ich habe eine Frage zu einer Einstellmöglichkeit .
Installiert nach Schema PS4802061_01
Vitodens 200 B2HA 19
2 X Heizkreis-Divicon gemischt
Vitocell 360 M
Erweiterung AM1
Solarthermieanlage (gesteuert über Vitosolic 200 SD4)
Wassergeführter Kamin (gesteuert über Vitosolic 200 SD4).
Nun zum Problem:
Wenn der Kamin angeheizt wird und die Umwälzpumpe (kamin) anfängt zu laufen, werden die Heizkreise noch vom Vitodens beheizt. Es dauert ewigkeiten, bis die interne Pumpe abschaltet.
Ich möchte die interne Umwälzpumpe, bze den Vitodens sperren, sobald die Kaminkreispumpe läuft . Dann entsteht genug Wärme für Heizkreise und Pufferspeicher.
Ist es mit einer Einstellung getan , oder sollte dies über das externe sperren realisiert werden ? Oder besser mit einem Anlegethermostat?
Vielen Dank im voraus,
Florian
Die Umwälzpumpe kann nicht über den Kontakt 96 ausgeschaltet werden. Nur der Brenner.
Wenn die Umwälzpumpe stehen soll,müsstest die Stromversorgung der Pumpe über einen Anlegethermostat führen.
Warum?
„Funktion Heizkreispumpe bei Signal Extern Sperren“
Einstellung Erläuterungen
Bleibt im Regelbetrieb D6:0
Wird ausgeschaltet D6:1 Abhängig von Parameter 3A, 3B und 3C
Wird eingeschaltet D6:2 Abhängig von Parameter 3A, 3B und 3C