abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Keine Anzeige der Aussentemperatur an Vitotrol 200-E

Ich schon wieder 😞

heute wollte ich einmal die Aussentemperatur an der Vitotrol ablesen.

Die wird aber überhaupt nicht angezeigt, obwohl an der Heizung Vitodens 222W B2LF ein Temperaturfühler angeschlossen ist.

Die Heizung ist auf "Konstantbetrieb mit Raumtemperatur" eingestellt. Ist das evtl. der Grund? Oder gibt es andere Einstellungen der Heizung welche die Anzeige verhindern? Grundsätzlich empfinde ich die Anzeige der Aussentemperatur, unabhängig vom Betriebszustand der Heizung, immer als wichtigen Parameter.

 

Die Heizung wurde gerade vom Monteur in Betrieb genommen.   

Falls das Verhalten der Fernbedienung nicht erklärbar ist, würde ich den natürlich sofort anrufen und um Abstellung des Mangels bitten.

 

Mit freundlichem Gruß

Karl Brandt

 

8 ANTWORTEN 8

Ich antworte erst einmal selbst.

Ich habe die Heizung auf "Witterungsgeführt" gestellt und schwupps wird die Aussentemperatur angezeigt.

Schade, die Aussentemperatur ist doch eigentlich, unabhängig von der Betriebsart ein wichtiger Parameter.

 

Mit freundlichem Gruß

Karl Brandt

Guten Tag,

ich muss da direkt einmal Nachfrage.
Wie ist das Ganze angeschlossen?
Wir haben ebenfalls eine Vitodens 222W mit entsprechenden Außenfühler - also aktuell Witterungsgeführt.

Da der Aussentemperaturfühler baulich bedingt recht ungünstig sitzt und ab Nachmittags die volle Sonneneinstrahlung abbekommt, hatten wir mit der alten Anlage bei entsprechenden Jahreszeiten immer wieder Beeinflussungen und hatten hier daher auch Raum- und Aussensensor parallel in Betrieb.

Die Vitodens soll wohl nur eines können.

Entweder Raumtemperaturfühler, bei uns die Vitotrol 200-e, oder Aussenfühler an BUS-Klemme X74.

Beides geht wohl nicht, wobei ich mir die Frage stelle, woher die 200-e dann einen verbindlichen AUssenwert zur Steuerung bekommt?

Wie ist das bei Euch angeschlossen?

MfG

S. Peeln

Hallo,

habe mir das ganze nun selbst beantworten können und möchte das einmal mitteilen.
Klemme 1&2 der Vitotrol 200-e kommen auf den BUS-Anschluß der Vitodens X74 Klemme 1&2 (1 auf 2/ 2 auf 1).
An Klemme 3 & 4 der Vitotrol kann noch ein zusätzlicher Raumsensor angeschlossen werden.
Der Außenfühler kommt bzw. verbleibt auf Anschluß 1 (oranger Anschlussblock), auf 5 verbleibt der Kesselsensor.
Habe das alles so angeschlossen, dass die Leitungen über den 6-poligen Außenstecker, an der Unterseite der Vitodens, angeschlossen sind.

Zur Einrichtung der Vitotrol muss an der Anlage die Erstkonfiguration neu durchgeführt werden, um dann dem entsprechenden Heizkreis den Raumsensor / Fernsteuerung zuzuordnen.
Zudem muss die Anlage dann dennoch auf Witterungsgeführte Steuerung eingestellt sein.
Erst dann führt der BUS X74 Spannung und die Vitotrol funktioniert.

Entsprechend dann alles einstellen und konfigurieren - fertig!

Gruß

 

S. Peelen
 

Anschaltung Vitodens.jpg
Anschaltung 200-e.jpg

Hallo,

 

wir haben auch eine VITODENS 222-W mit VITOTROL 200-E installiert bekommen. Die Anlage läuft im Betrieb 'Raumtemperaturgeführt'. Daher ohne Außentemperatursensor. Unschöner Nebeneffekt ist, das die Außentemperaturanzeige in der VITOTROL 200-E '-2° C' anzeigt. Lt. unserem Heizungsmonteur, weil ein Widerstand den Außentemperatursensor ersetzt.

Wir wollen daher einen Außentemperatursensor nachrüsten, damit die tatsächliche Außentemperatur angezeigt wird, jedoch weiterhin die Anlage 'Raumtemperaturgeführt' betreiben.

Das soll lt. unserem Heizungsmonteur nicht funktionieren, da automatisch bei einem angeschlossenen Außentemperatursensor die Anlage im 'Witterungsgeführt' Betrieb läuft. Also Außentemperatursensor und 'Raumtemperaturgeführt' funktionieren nicht.

 

Lt. Deiner Beschreibung scheint es aber zu funktionieren, daher meine Frage:

Welchen Betriebsmodus verwendet Ihr?

 

Danke für eine kurze Rückmeldung.

 

Freundliche Grüße

I. Georgiew

Guten Tag,

sobald ein Aussenfühler angeschlossen ist, muss die Anlage auf "Witterungsgeführt" eingestellt werden.

Sofern der Innenfühler also nicht bei der Erstkonfiguration berücksichtigt worden ist, muss die Ersteinrichtung erneut durchgeführt werden.

Dann kann der Innenraumsensor entsprechend eingerichtet werden und dann in jedem Falle als Betribesmodus "Witterungsgeführt" einstellen.

Dann sollte es auch funktionieren

 

Mit freundlichen Grüßen

 

S. Peelen 

Hallo,

 

danke für die schnelle Rückmeldung.

 

Wäre dann folgende Betriebsvariante möglich?

 

Witterungsgeführter Betrieb mit Regelung der SOLL-Temperatur über die VITOTROL, also Verwendung des  Raumsensors zur Temperatursteuerung (SOLL vs. IST)?

 

Freundliche Grüße 

I. Georgiew

Hab das auch so eingerichtet.
Die SOLL-Temperatur soll hier durch den Raumthermostat vorgegeben werden.

Hintergrund bei uns ist, dass ab Nachmittags/ Abends die Sonne auf den Außenfühler scheint und keine reale Temperatur wiedergibt.

Somit reagiert dann die Heizungsanlage nicht bzw. zu spät.

 

Okay, dann sollte es passen. Eine ähnliche Konstellation haben wir auch.

Danke für die Infos !!!

Top-Lösungsautoren