Der Brenner startet bei Außentemperaturen von 8 - 12°C ca 90 mal am Tag. Das kann doch nicht normal sein. Ist die Leistung des Kessels zu hoch? Der Gasverbrauch bei minus 10°C Außentemperaturen beträgt 26m³ pro Tag.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo penimi,
hast du denn eine Wärmebedarfsberechnung für dein Gebäude?
Daran kannst du recht schnell erkennen, ob die Leistung zu groß, zu klein oder genau richtig ist. 😉
90 Brennerstarts am Tag halte ich aber auch für zu viel.
Bei ordentlich dimensionierter und eingestellter Anlage, sollten mit Warmwasserbereitung, eigentlich so maximal 10 Starts pro Tag stattfinden.
Das ist dann allerdings auch noch abhängig von den eingestellten Heizzeiten und der Kennlinie, die Brennerstarts können somit noch variieren.
Aber 90 ist denke ich, auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen.
Kann das Gerät denn sauber starten oder werden teilweise die Starts auf Grund von zu geringer Wärmeabnahme abgebrochen?
Durch optimieren der Heizkennlinie kannst du versuchen, die Brennerstarts teilweise zu reduzieren.
Ebenfalls solltest du durch das Aufdrehen des nächstgelegenen Heizkörpers, immer für genügend Wärmeabnahme sorgen, damit das Gerät vernünftig starten und runtermodulieren kann.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellst, erfährst du hier.
Beste Grüße °be
Hallo penimi,
hast du denn eine Wärmebedarfsberechnung für dein Gebäude?
Daran kannst du recht schnell erkennen, ob die Leistung zu groß, zu klein oder genau richtig ist. 😉
90 Brennerstarts am Tag halte ich aber auch für zu viel.
Bei ordentlich dimensionierter und eingestellter Anlage, sollten mit Warmwasserbereitung, eigentlich so maximal 10 Starts pro Tag stattfinden.
Das ist dann allerdings auch noch abhängig von den eingestellten Heizzeiten und der Kennlinie, die Brennerstarts können somit noch variieren.
Aber 90 ist denke ich, auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen.
Kann das Gerät denn sauber starten oder werden teilweise die Starts auf Grund von zu geringer Wärmeabnahme abgebrochen?
Durch optimieren der Heizkennlinie kannst du versuchen, die Brennerstarts teilweise zu reduzieren.
Ebenfalls solltest du durch das Aufdrehen des nächstgelegenen Heizkörpers, immer für genügend Wärmeabnahme sorgen, damit das Gerät vernünftig starten und runtermodulieren kann.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellst, erfährst du hier.
Beste Grüße °be
@penimi
12 kW im Mittel, da ist die Therme nicht überdimensioniert, sie läuft ja dann im Mittel auf 50% Modulation! Da musst Du ja nur sehen, warum so viele Brennerstarts passieren, vermutlich zu wenig Volumenstrom.....