Hallo Zusammen! Ich habe eine Störung am oben genannten Gerät. Sämtlichen Tipps die ich selbst wusste bzw. hier erlesen konnte waren bisher ohne Erfolg. Gerät ist 4Jahre alt. ( Vitodens 200W B2HF 19 (7722306) Gerät ist jährlich in der Wartung. (gerade wieder durchgeführt) - Temperaturfühlerwerte auf Plausibilität geprüft. - Dazugehöriges Kabel ebenfalls geprüft - Wärmeabnahme durch Trinkwasserspeicher vorhanden. Nun folgende Feststellung dich ich heute Nachmittag machen konnte. - Gerät im Warmwasserbetrieb ( Anforderung) Umschaltventil ordnungsgemäß umgeschaltet. Pumpe läuft - WW Temp ist 56°C soll 60° - Brenner ist an. moduliert recht schnell nach oben - Vorl. Temp. steigt auf 70° ( Diagnoseanzeige) - Brenner geht aus, Temperatur steigt kurzzeitig weiter. und fällt dann recht schnell wieder. - Brenner versucht wieder anzugehen und geht nach kurzer Zeit in die Störung F.446-50 Im normalen heizbetrieb moduliert der Brenner normal und die Heizung ist störungsfrei. Das Problem tritt nur im Warmwasserbetrieb auf. Was noch aufgefallen ist : Nachdem der Brenner ausgegangen ist hat er ein gewisse Sperrzeit. Kurz vorm erneuten starten springt die Temperaturanzeige ( VL Temp. in der Diagnoseanzeige) auf 120° . Jedoch nur sehr sehr kurz. 1Sec. Sollte dieser Temperatursprung die Störung auslösen? Wie oben beschrieben: Die Wiederstandswerte habe ich geprüft: ( ca. 8KOhm bei rund 30° und ca. 40° rund 6 KOhm) Beide Sensoren mit nahezu identischen werten. Wer hat noch Ideen? Kann der Sensor im höheren Temp. Bereich fehlerhaft sein?