Guten Tag,
ich möchte drei Heizkreise separat schalten und zwar nur die Heizkreispumpen dazu möchte ich von zwei Etagen aus die Heizkreise per Vitotrol bedienen. Eine Trinkwassererwärmung ist nicht vorhanden.
Die Anlage besitzt folgende Komponenten: Eine Vitodens 300-W Typ WB3D, ein Heizkreisverteiler für drei Heizkreise mit hydraulischer Weiche. Jeder Heizkreis besitzt ein 3-Wege Mischer, den ich manuell bedienen kann sowie eine eigene Heizkreispumpe. Jeder Heizkreis versorgt eine Etage im Haus. Zurzeit werden alle Heizkreispumpen gleichzeitig von der internen Erweiterung H1 eingeschaltet. Diese Anlage funktioniert seit sieben Jahren ohne Probleme. Besteht der Wunsch, dass die Heizung z.B. zu Weihnachten länger läuft (Partyprogramm) so muss ich dieses an der Heizungsregelung direkt einstellen.
Jetzt kam der Wunsch, dass jede Etage (nur zwei davon) den eigenen Heizkreis bedienen soll, besonderer Wunsch war auch mit Partyprogramm.
Für die getrennte Regelung habe ich eine Erweiterung AM1 und zwei Vitotrol 200A gekauft und angeschlossen. Die eine Fernbedienung habe ich auf Heizkreis 2 und die zweite auf Heizkreis 3 eingestellt. Mischermotoren sind nicht verbaut. Dieses wird in der Serviceanleitung zur Vitodens auch nicht erwähnt.
Nach der Installation hat die Heizungsregelung die zusätzlichen Komponenten erkannt.
Die Codierung habe ich in der Gruppe „Allgemein“ Analgenausführung von 00:1 --> 00:9 verändert da eine automatische Erkennung nicht erfolgte.
Die Codierung in der Gruppe „Allgemein“ Funktion Erweiterung AM1 Ausgang A2 von 34:0 --> 34:1 da hier eine Heizkreispumpe angeschlossen ist.
Mein Problem ist jetzt, dass die Fernbedienungen sowie die Heizungsregelung nach einer kurzen Zeit eine Störung anzeigen. Es werden folgende Störungscodes angezeigt BA und BB. Die Heizkreise kann ich von der Fernbedienung auch nicht ein- bzw. ausschalten. Im Diagnoseprogramm (Relaistest) kann ich die Heizkreise in der Erweiterung separat schalten. Die Störungscodes haben angeblich etwas mit dem Vorlauftemperaturfühler im Mischerkreis zu tun. Zurzeit wird nur eine Vorlauftemperatur gemessen und diese befindet sich in der hydraulischen Weiche. Weitere Temperaturfühler lassen sich auch nicht an der Heizungsregelung anschließen. Mischermotoren habe ich nicht verbaut.
Meine Bitte ist es, ob die Codierung so eingestellt werden kann, dass ich nur die Heizkreispumpen über die Fernbedienung sowie das Partyprogramm schalten kann. Mischermotoren wollte ich nicht verbauen da die Anlage seit sieben Jahren so ohne Probleme läuft. Zudem kosten Mischermotoren angeblich sehr viel und die Stromkosten erhöhen sich dadurch auch erheblich.