Guten Tag und hallo,
ich habe eine neue Heizungsanlage Vitodens 200W B2HF mit 2 Heizkreisen, Heizkörper + FBH (+WW).
Das Problem: Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers (Brenner) erreicht praktisch kaum abgesenkt die Heizkörper-Pumpe und damit die Heizkörper. Beide Heizkreise sind Außentemperatur mittels Heizkennlinie geführt. Bei Anforderung Heizkörper z.B. 60°C resultieren im Heizkörper-Zulauf 78 - 82°C wobei im Display Heizkörpervorlauf-T Soll 60°C und Ist 62°C angezeigt werden. Temperaturfühler im Rücklauf defekt?
Die FBH ist hiervon wohl nicht betroffen?
Nachstehend aktuelle Daten vom 20.01.2024 hintereinander abgelesen:
Außen-T 0°C, Vorlauf-T Wärmeerzeuger 59°C, Abgas-T 57°C, Hydraulische-Weiche 46°C,
Primärkreis-Pumpe Soll 60% / Ist 60%. Heizkörper-Vorlauf-T: Soll 45°C / Ist 46°C. Thermostat nach Heizkörperpumpe / Heizkörper-Zulauf 55°C!
FBH i.O. wenn der angezeigte Wert im Display stimmt: Vorlauf-T: Soll 32°C / Ist 32°C.
Bitte um Weg zur Problemlösung.