abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200W B2HF 2 Heizkreise

Hallo,

ich habe eine neue Heizungsanlage Vitodens 200W B2HF mit 2 Heizkreisen, Heizkörper + FBH (+WW).

Das Problem: Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers (Brenner) erreicht praktisch kaum abgesenkt die Heizkörper-Pumpe und damit die Heizkörper. Beide Heizkreise sind Außentemperatur mittels Heizkennlinie geführt. Bei Anforderung Heizkörper z.B. 60°C resultieren im Heizkörper-Zulauf 78 - 82°C wobei im Display Heizkörpervorlauf-T Soll 60°C und Ist 62°C angezeigt werden. Die FBH ist hiervon nicht merklich betroffen?

Nachstehend aktuelle Daten vom 20.01.2024 hintereinander abgelesen:

Außen-T 0°C, Vorlauf-T Wärmeerzeuger 59°C, Abgas-T 57°C, Hydraulische-Weiche 46°C,

Primärkreis-Pumpe Soll 60% / Ist 60%. Heizkörper-Vorlauf-T: Soll 45°C / Ist 46°C. Thermostat nach Heizkörperpumpe / Heizkörper-Zulauf 55°C!

FBH i.O. wenn der angezeigte Wert im Display stimmt: Vorlauf-T: Soll 32°C / Ist 32°C

 

Bitte um Problemlösung.

 

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren