Heizkreispumpe schaltet stets ein und aus

Seit Gestern pulst meine Heizkreispumpe. Sie schaltet ein, dreht hoch und geht dann wieder aus. wenige Sekunden später wiederholt sich der Vorgang immer wieder.

nach Komplettabschaltung (entweder längere Schaltung auf Sommerbetrieb, oder Strom aus) funktioniert die Pumpe wieder eine Zeit lang.

 

Bitte um Info, an was dies liegen kann.

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

bei dem Gerät ist eine  Pumpe VIHU6/BUS 70 berbaut

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329193/spare_parts?searchString=pumpe&classFilter=&gr...

 

Wenn der beschriebene Effekt auftritt ist die Drehzahlregelung in der Pumpe defekt.

Man kann  5 Kondensatoren auf der Platine der Pumpe tauschen.

siehe

https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/

 

oder eine neue Pumpe kaufen.

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

um was für ein Gerät geht es ??

poste die Seriennummer,   Aufkleber ist oben am Gerät.

 

 

VG 

Hallo,

 

es handelt sich um ein Eurola von 1999 mit der Serialnummer 7329193803351101

 

Danke und Gruß

Hallo,

 

bei dem Gerät ist eine  Pumpe VIHU6/BUS 70 berbaut

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329193/spare_parts?searchString=pumpe&classFilter=&gr...

 

Wenn der beschriebene Effekt auftritt ist die Drehzahlregelung in der Pumpe defekt.

Man kann  5 Kondensatoren auf der Platine der Pumpe tauschen.

siehe

https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/

 

oder eine neue Pumpe kaufen.

 

VG 

Danke für die schnelle und kompetente Antwort 😁 👍.

Werde mir das mal im Detail betrachten und schauen was ich tun kann.

Gruß

Top-Lösungsautoren