Seit Gestern pulst meine Heizkreispumpe. Sie schaltet ein, dreht hoch und geht dann wieder aus. wenige Sekunden später wiederholt sich der Vorgang immer wieder.
nach Komplettabschaltung (entweder längere Schaltung auf Sommerbetrieb, oder Strom aus) funktioniert die Pumpe wieder eine Zeit lang.
Bitte um Info, an was dies liegen kann.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
bei dem Gerät ist eine Pumpe VIHU6/BUS 70 berbaut
Wenn der beschriebene Effekt auftritt ist die Drehzahlregelung in der Pumpe defekt.
Man kann 5 Kondensatoren auf der Platine der Pumpe tauschen.
siehe
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
oder eine neue Pumpe kaufen.
VG
Hallo,
um was für ein Gerät geht es ??
poste die Seriennummer, Aufkleber ist oben am Gerät.
VG
Hallo,
es handelt sich um ein Eurola von 1999 mit der Serialnummer 7329193803351101
Danke und Gruß
Hallo,
bei dem Gerät ist eine Pumpe VIHU6/BUS 70 berbaut
Wenn der beschriebene Effekt auftritt ist die Drehzahlregelung in der Pumpe defekt.
Man kann 5 Kondensatoren auf der Platine der Pumpe tauschen.
siehe
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
oder eine neue Pumpe kaufen.
VG
Danke für die schnelle und kompetente Antwort 😁 👍.
Werde mir das mal im Detail betrachten und schauen was ich tun kann.
Gruß