abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo, meine Vitodens 300 schaltet nicht mehr auf die Warmwasseraufbereitung um. Wo kann der Fehler?

Hallo! Meine Vitodens 300 schaltet nicht mehr auf die Warmawasseraufbereitung um. Wo kann der Fehler liegen?

Nomalerweise werden die Heizkreise abgeschaltet und dann das Warmwasser aufbereitet.

 

Danke für die Info

Markus Tucho

26 ANTWORTEN 26

Welche Vitodens 300?
Es gibt unendlich viele Versionen....

Poste idealerweise die Herstellnummer (steht oben drauf)

Herstellernummer.: 7170320300103100

Danke

Schon mal die Sensor werte abgefragt?

Was steht im Grunddisplay? Wie sind die Schaltzeiten vom Warmwasser eingestellt?

Die Schaltzeiten wurden nicht verändert. Das warmwasser wird immer aufgeheizt. Ich habe schon den Sensor vom Speicher abgehängt und es wurde der Fehler angezeigt. Dann wieder angeschlossen und keine Störung.
Es war kurz der Fehler OD angezeigt den habe ich aber quittiert.
Eigentlich müsste die Therme automatisch umschalten. Vielleicht ist eine leiterplatte defekt?

Jetzt schreibst du wieder das Warmwasser wird aufgeheizt, was denn nun?
Poste doch mal die Schaltzeiten.
Was steht im Grunddisplay?
Was sagen denn nun die Diagnosewerte in der Regelung?
Arbeite doch bitte mit und Poste hier die Werte.

Die Schaltzeiten Speicher sind alle Tage von 04:00 bis 17:00 Uhr.
Die Schaltzeten der zirkulationspumpe sind von 06:00 bis 22:00 Uhr.
Wo kann ich die diagnosewerte finden?
Im grunddisplay Programm heizen und warmwasser
Warmwasser Ein
Raumheizung Aus
Kesseltemperarur 62 grad

Danke

Danke sieht ja vorerst normal aus.
Klappe öffnen und Betriebszustand abfragen von Heizkreis sowie Kessel und Warmwasser.

Ich habe jetzt den Sensor gemessen und habe einen wiedersagend von 8,9 k Ohm
Temperatur ca. 30 - 40 Grad Celsius
Nach der Tabelle in der Anleitung ok.
Ich habe aber keine Störung am Display.
LG

Betriebszustand speicher:
Warmwassertemp. Soll : 55 Grad Celsius
IST: 28 Grad Celsius
SP Pumpe AUS

Betribszustand ZI. Pumpe
ZI?pumpe EIN

Kesselwasser:
SOLL: 42 Grad Celsius
IST: 49 Grad Celsius

Brenner
Stufe 1: AUS
Betrieb: 9257 h

Außentemperperatur + 7 Grad Celsius

Kurzabfrage 1: 100200
Kurzabfrage 2: 23B701
Kurzabfrage 3: M10M02
Codierstecker: 02

Ich habe noch 2 zusätzlich Steuergeräte von Viessmann für meine 4 heizkreise.
LG

Was ich noch vergessen habe die Heizung funktioniert im Moment ganz normal.


Schaltzeit von Warmwasserbereitung ist aber um 17 Uhr Schluss und jetzt haben wir 22:16? Daher Pumpe aus.
Warum läuft deine ZK Pumpe 5 Stunden weiter wenn doch die Warmwasserbereitung schon gesperrt ist?

Ist deine Uhrzeit aktuell?

Uhrzeit und Datum sind aktuell.
Ich habe zur Probe von 17:00 Uhr auf 23:00 Uhr gestellt, funktioniert leider auch nicht.
Ich mache morgen weiter aber schon jetzt vielen Dank.

Mal das Bedienteil Reseten.
Danach VR 20 Platine mal raus ziehen und wieder montieren.

Muss ich beim reiten auf etwas aufpassen?
Kann ich die Einstellungen irgendwie sichern?

Entschuldigung ich meinte beim Reseten. (Automatische Korrektur)

Warum auch immer, aber es funktioniert wieder.
Vielen Dank für die Unterstützung.

Na also.

Hallo, heute hatte ich wieder kein Warmwasser. Kann es sein, dass die Ladepumpe (Boiler) defekt ist? Ich glaube, dass bei der Pumpe die Lager defekt sind.

Lag denn eine Anforderung für die Warmwasserbereitung an? Wenn du die Vermutung hast, dass die Pumpe defekt ist, einfach mal prüfen, ob diese angesteuert wird und 230V anliegen. Wie ich bereits geschrieben habe, einfach mal die Anlage auf "nur Warmwasserbereitung" stellen. Dann kannst du es ja testen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo! Pumpe bekommt keinen Strom. Die Anlage schaltet nicht auf die Warmwasseraufbereitung um. Vor einer Stunde hatte ich das gleiche Problem, aber jetzt funktioniert es wieder. Ich vermute einen defekten elektronischen Teil, so eine art Wackelkontakt. Welcher elektronischer Teil könnte defekt sein?

Danke LG

Noch eine Frage. Ich habe eine Heizung mit 4 Heizkreisen. (externe Steuereinheiten von Viessmann Stk 1 HK, 1 ST 3 HK) Seit Wochen verstellt sich immer die Uhrzeit & Datum bei den externen Steuerungen. Wenn ich die Daten wieder ändere, habe ich das gleiche Problem nach einigen Tagen.
Die Uhrzeit und das Datum ist bei der Therme aber immer richtig. Das Problem habe ich immer nur bei den externen Steuerungen.
Kann das auch zu diesem Fehler beitragen?
Danke LG

Die externe Steuerung ist eine Heizkreisregelung und somit auch nur für die Ansteuerung der Pumpe und des Mischers zuständig. Könnte natürlich sein, dass das KM-Bussystem gestört ist, was ich aber eher weniger glaube. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass das Relais auf der Grundleiterplatine einen Hänger hat. Schaltet das Relais jedes Mal, wenn du im Relaistest die Pumpe ansteuerst?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo! Habe den Relaistest gemacht und es schaltet einwandfrei. Vor 2 Tagen hatte ich wieder kein Warmwasser, die Heizung funktioniert. Im Moment funktioniert es wieder, aber nach 2-3 Tagen haben ich immer wieder das gleiche Problem.
Kann es auch der Boilerfühler sein? Den habe ich zwar vor Wochen gemessen und die Werte haben gepasst.
Danke

Es kann ja fast nur ein elektronisches Problem sein, oder?
Soll ich ein Printplatte tauschen? (Welche wäre das am ehesten)
Danke
Top-Lösungsautoren