Hallo, mein Viessmann Kessel Vitodenss 333-F zeigt Störung Ausentemperatur 10 an. Was kann das sei

Hallo, mein Viessmann Kessel Vitodenss 333-F zeigt Störung Ausentemperatur 10 an. Was kann das sein
2 ANTWORTEN 2

Naja, so, wie es dasteht, würd ich meinen. Störungen können Kontaktschwierigkeiten sein, aber auch ein Defekt ist denkbar. Denkbar wäre auch ein Kabelbruch .

Hast die beiden Enden mal durchgemessen ?

Hallo Danny1,

poste doch bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 333-F. Die in deinen Anmeldeinformationen angegebene Nummer ist leider nicht korrekt.

Die Meldung 10 sagt aus, dass ein Kurzschluss des Außentemperatursensors vorliegt. Somit sollte der Sensor, inklusive seiner Verbindungsleitung, mal überprüft werden.