Bei einem eingestellten Sollwert von 54 Grad Boilertemperatur und eingestellten Einschaltpunkt-Sollwert
Parameter 59:0 = 2,5 Kelvin
müste laut Beschreibung der Boiler bei ca 51 Grad Wassertemperatur der Boiler wieder aufgeheizt werden.
Nach einer Boiler-Abkühlung auf 45-46 Grad wird der Boiler erst wieder aufgeheizt.
Die Wieder- Aufheizung des Boilers ändert sich auch nicht egal ob ich den Parameter auf 59:1 = 1 Kelvin stelle
oder auf 59:10 stelle kühlt der Boiler immer auf 45-46 Grad ab bevor die Wiederaufheizung beginnt.
wo liegt eigentlich der Fehler : liegt hier ein Fehler an der Steuerung vor, oder ist die einfach defekt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Welchen Typ Vitodens 333-F hast du genau (siehe Typenschild)?
Adresse 59 hat nur bei Typen mit Rohrwendelspeicher einen Einfluss, bei Typen mit Plattenwärmetauscher und Schichtladespeicher erfolgt die Speicheraufheizung mit einer nicht änderbaren Hysterese von ca. -12 °C ein und -4 °C aus (die eingestellte Soll-WW-Temperatur wird während der Pumpennachlaufzeit erreicht). Die Ist-Speichertemperatur wird dabei im unteren Speicherbereich gemessen; oben im Speicher ist in der Regel noch ausreichend heisses Wasser vorhanden, d.h. der Speicher wird nachgeladen, bevor die Temperatur an der WW-Zapfstelle allzu stark absinkt.