Hallo Ralle,
bitte teste zunächst, wie von
@Kundendienst beschrieben, ob die Pumpe im Relaistest ausgeht, sofern du sie nicht ansteuerst.
Ebenfalls sollte geprüft werden, ob der Außentemperatursensor in Ordnung ist. Gibt dieser beispielsweise Werte unter 0°C an befindet sich die Anlage im Frostschutzbetrieb und die Pumpe läuft permanent.
Beste Grüße °be