abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

HMU-Regelung - Einstellung Zirkulation

Hallo,

kann man bei der HMU-Regelung in absehbarer Zeit mit einem Update rechnen damit man die Zirkulation in Interwall laufen lassen kann (Z.B. alle 30 Minuten ca 5 Minuten)?

Zur Zeit kann man leider nur 4 Zeiten pro Tag einstellen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Andylein,

teilst du mir bitte einmal die Herstellnummer deines Vitodens mit?

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12
Hallo Andylein,

teilst du mir bitte einmal die Herstellnummer deines Vitodens mit?

Viele Grüße
Flo
Hallo,
Die Nummer lautet :
7732287905532114

Über diese Nummer kann ich nicht auf dein Grundgerät zugreifen. Ich brauche die Herstellnummers des Gasgerätes.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ist das evtl diese Nummer :
7690299901218119
?
Oder wo find ich die Nummer?
Gruß
Andy
Welche Adressen werden dir unter der Gruppe Warmwasser angezeigt?

Viele Grüße
Flo
Hallo,
folgendes erscheint auf dem Bildschirm unter Warmwasser:

Warmwasser Ein/Aus
Warmwassertemp. Sollwert
Warmwasser Zeitprogramm
Zeitprogramm Zirkulation
Hygienefunktion
Nein, mach bitte einmal folgendes:

Betätige die Menü-Taste ("3 Striche"), geh anschließend auf "Service" und gib das Passwort "viservice" ein. Jetzt gehst du auf "Systemkonfiguration", wählst die Gruppe "Warmwasser" aus und nennst mir die dort dargestellten Adressen.

Viele Grüße
Flo
497.1 Trinkwasserzirkulation bei Hygiene Funktion 0
497.2 Trinkwasserzirkulation bei Trinkwassererwärmung 1
503.0 Verbrühschutz 1
534.0 Umwälzpumpe Nachlauf 120
1085.0 Speicherbeheizung: Einschaltpunkt Sollwert 25
1101.2 Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung 100
LG
Andy
OK, danke dafür. Ein Update für ältere Geräte ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Ansonsten ist ein Update nur durch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes vor Ort möglich.

Viele Grüße
Flo
Danke für die Info.
Was versteht ihr unter ältere Geräte - habe das Gerät gerade mal 1 Jahr....
Mir scheint als ob Viessmann bei der neuen Steuerung zwei Schritte zurück gegangen ist....
Das mit den "älteren Geräten" nicht falsch verstehen. Du hast das Modell B3HF und seit diesem Jahr gibt es das Modell B3HG.

Viele Grüße
Flo
OK. Nochmals danke für die Info.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als eine Zeitschaltuhr dazwischen zu setzen.
Gruß
Andy
Top-Lösungsautoren