abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler Vitodens 200-W Typ B2HB Von 2018

Guten Tag, nach der Wartung durch meinen Fachbetrieb nicht entriegelbarer " Feuerungsautomat verriegelt", Fehler. Störung D3.

Der Heizungsmitarbeiter war erst mal ratlos, nach 1h Fehlersuche.

Wie wäre eine Fehlerbehebung möglich?

 

mfg

Wolfgang Gräbel

5 ANTWORTEN 5

"d3" deutet beim B2HB auf Störungen im Bereich Gebläse hin.

 

Überprüf mal die Verbindungsleitung zur Gebläseeinheit. Die wird der Monteur wohl unterbrochen haben. 

Hallo, danke für die schnelle Antwort.

Ja während der Brennraumreinigung war die Ltg. unterbrochen ist aber jetzt wieder zusammen.

Trozdem keine Resetmöglichkeit !?

mfg

Gräbel

 

Wenn der Fehler noch anliegt, kann der nicht resettet werden.

Vielen Dank für Ihre Hilfe,

der Fehler lag noch an, nicht aufgestecktes Kabel.

Aufgesteckt, quittiert bzw. Resettet alles ok!

mfg

Gräbel

Manchmal kann man nur staunen, wie genau die Fehlermeldungen von Viessmann sind, Stichwort "D3".

Top-Lösungsautoren