Hallo zusammen, Beim Wiedereinschalten meiner etwas älteren Vitodens 300 WB3 nach etwa 2 Wöchigem Umbau an der Stromverteilung hat sich folgender Fehler ergeben: - Es wird kein Störungscode angezeigt. - Die Heizung ist im im Störungsmodus (die Rote und gelbe Lampe leuchten kontinuierlich) - die Umwälzpumpe läuft, aber der Lüfter startet nicht - zum Lüfter liegt Spannung an - der Fehler lässt sich nicht quittieren und der Schronsteinfegerschalter hat ebenso keinen Effekt - Das Bedienelement (7450180) funktioniert soweit ich beurteilen kann ohne Probleme: Displaybeleuchtung, eingespeicherte Profile sind vorhanden lediglich: - es werden keine aktuellen Messwerte aus z.b. dem Kessel angezeigt - Abschalten/Wiedereinschalten; Entfernen und Einstecken des Bedienelemets, wie online beschrieben, hat nichts geändert. Ein Tip, der mir gegeben wurde war, dass der Stromlose Zustand Teile der Elektronik, speziell die alten Elektrolytkondensatoren den Garaus gegeben haben könnte. Ich habe auch von einem Lüfterproblem gelesen, das sollte aber mit einem F9 Fehler verbunden sein, den ich nicht bekomme. Gibt es alternative Probleme die zu so einem Versagen führen könnten? Und, die nicht gleich einen Austausch der kompletten Elektronik zur Folge haben. Oder kann auch ein Austausch des Bedienelements reichen? Vielen Dank für eure Antworten
... Mehr anzeigen