Hallo liebe Community, ich habe eine Kundin mit
Vitodens 343-F B3UG-19
7956294201089127
Das Gerät hat nach knapp 3 Jahren den Fehler 980
Volumenstrom Warmwasser nicht erreicht.
In der Anleitung steht Pumpe tauschen.
Ich habe die Pumpe überprüft.
Zum Zeitpunkt meiner Anwesenheit lief die Trinkwasserladepumpe zwar aber im Aktortest hat sie gezuckt bzw nichts gemacht.
Könnt ihr mir evtl weiterhelfen?
Hi Holger,
oft ist hier der Volumenstromsensor/Strömungsschalter die Ursache. Wenn die P. im A.- Test nicht richtig läuft,
könnte sie durchaus def. sein. Also doch: Pumpenmotor erneuern.
Gruß
Fiedel