Guten Tag

wer kann helfen? 

Habe einen Vitodens 300, ca. 22 Jahre alt, Typennummer 

7171627400947108 

Mein Problem: 

Ich habe keine Displayanzeige, bzw. nur sporadisch. Wenn Displayanzeige sichtbar, dann keine Anzeige der Kessel-Temperatur im Display. Brenner startet und heizt auf, aber weder die Pumpe Heizkreis noch die des Warmwasserboilers läuft an. Also schaltet das Gerät wohl wegen zu hoher Kesseltemperatur wieder ab und meldet Störung OD und 35.
Was könnte kaputt sein? 

Gibt es von Viessmann noch Ersatzteile für so alte Geräte?

Da ich vermute, dass die Steuerungseinheit kaputt ist, habe ich auf eBay nach gebrauchten Teilen gesucht und gefunden. Auf dem Foto eines Anbieters steht jedoch bei der Typennummer auch die Leistung von 15kW. Ich habe aber ein 24kW Gerät. Könnte die Steuerung der 15kW-Anlage trotzdem passen?

 

Danke für die Tipps

LG Thomas

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hi Thomas,

 

wenn das eine WB3 ist (Typenschild ist oben in der Nähe des Abgasrohrs), siehe hier unter 2.

Das liegt meist an der VR20, die es noch gibt. Diese könntest du von dem anderen Gerät nehmen,

nur ggf nicht die Hauptplatine.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Danke für deine schnelle Antwort. 
Habe tatsächlich ein WB3. 

Ich lese mich mal ein. 
LG Thomas 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Danke für deine schnelle Antwort. 
Schornsteinfegertaste war tatsächlich noch geschaltet. Sorry bin nicht ganz so tief in der Materie, Abkürzung FA? 
Wasserdrucksensor, finde ich ggf. wo? 
LG Thomas 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

19 ANTWORTEN 19

Hi Thomas,

 

wenn das eine WB3 ist (Typenschild ist oben in der Nähe des Abgasrohrs), siehe hier unter 2.

Das liegt meist an der VR20, die es noch gibt. Diese könntest du von dem anderen Gerät nehmen,

nur ggf nicht die Hauptplatine.

 

Gruß

Fiedel

Fehler 0d besagt übrigens nur,dass das Gerät verriegelt ist.

Die 35 hingegen kann anzeigen,dass beim.Einschalten noch der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert ist.

Kann aber auch ein Fehler im FA oder auch am Wasserdrucksensor,sofern vorhanden,sein.

Danke für deine schnelle Antwort. 
Habe tatsächlich ein WB3. 

Ich lese mich mal ein. 
LG Thomas 

Danke für deine schnelle Antwort. 
Schornsteinfegertaste war tatsächlich noch geschaltet. Sorry bin nicht ganz so tief in der Materie, Abkürzung FA? 
Wasserdrucksensor, finde ich ggf. wo? 
LG Thomas 

Leider gibt es keinen gleichgelagerten Fall unter den verlinkten Lösungsvorschlägen. 
Es deutet aber doch einiges darauf hin, dass die Hauptplatine defekt ist, obwohl 

Brenner anläuft, aber dann 

keine Kesseltemperaturanzeige 

keine Ansteuerung Ladepumpe

keine Ansteuerung Heizkreispumpe

Display zeigt meist nichts an und wenn 

keine Hintergrundbeleuchtung trotz neuer Batterien. 
Schätze ich kann das Problem doch nicht selbst lösen. Auf gut Glück ein gebrauchtes Teil für 100-200€ kaufen, scheint mir zu riskant. 
LG Thomas 

 

 

Deine Fehlerbeschreibung deutet sehr stark in Richtung VR20. Wie teuer wäre denn das gebraucht-

Angebot mit der 15KW- Therme? Könntest du das ggf. verliken?

 

Aktuell habe ich 3 Angebote auf Ebay gefunden, die zumindest optisch aussehen wie mein Bauteil: 
https://ebay.io/m/mDT9dz
https://ebay.io/m/pDTFVt
https://ebay.io/m/hwPg5Q

Mir gefällt das erste am besten. Bei dem Zweiten hättest du die richtige LGM29 mit dabei 

 

Ansonsten könntest du diese VR20 nehmen und wenn sie funktioniert, sofort die Elkos C56 und

C60 erneuern. Diese machen das "Auslaufproblem".

Die  VR 20 ist identisch. Die Unterschiede liegen eher im LGM .

LGM? 
Mein Gerät hat 24kW. Das erste verlinkte Angebot auf Ebay zeigt aber, dass das Teil von einer 15kW-Anlage stammt. Passt das überhaupt?

Ok, vielen Dank. Das wäre eine preisgünstige Option. 

Der LGM ist die grosse Hauptplatine, wo die VR 20 reingesteckt wird.

Die VR 20 ist mit der Auswertung aller Sensoren beschäftigt und bildet mit dem LGM einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten. Während die VR 20 universell eingesetzt werden kann, ist der LGM meist Gerätespezifisch.

Ok danke Franky 

Da mein Brenner anläuft, deutet das nicht auf das LGM hin. Der Austausch der VR20 könnte dann womöglich eine Lösung bringen. Ich riskiere jetzt mal den Wechsel der VR20-Platine und den Elkowechsel. 

Merci

LG Th

Ok Danke Fiedel für den Link. 
Das wird jetzt tatsächlich ein Weg, den ich ausprobieren werde.

LG Th

Genau so. 

Zusatzfrage zu den Elkos C56 und C60: 

Kennst du eine gute Bezugsquelle. 
Bitte link

Hey klasse. Ich nehme an, dein Link verweist auf den korrekten Typ mit der richtigen Kapazität und passendem Einbaumaß?

genau