Guten Tag Viessman war da und es liegt anscheinend an der Umwälzpumpe im Primärkreis. Die Dimension dieser ist ok bei Heizbetrieb, weil diese in den Puffer alleine fährt. Für Kühlbetrieb (Puffer weg durch 3-Wege Umschaltventile) muß diese dann auch den sek. Kreis mitbeliefern. Und dazu ist diese zu schwach. Festgestellt durch Meldung Paddelschalter (kommt ohnehin immer wieder unaufgefordert) und vor allem durch Kontrolle der Skala-Schauzylinder des Fußbodenheizungsverteilers im Wohnraum. Getestet 1 x im Heiz und 1 x um Kühlbetrieb, die gefederten Plättchen haben dann andre Höhen. Zur Behebung empfhielt VM-Techn. den Einbau einer 2. nachgelagerten Umwälzpumpe im Kühlkreis, jedoch nicht zum Ersetzen der 1. Pumpe (die wäre dann zu leistungsstark für Heizbetreib alleine) mit Ansteuerung parallel zu einem der Umschaltventile. Ansonsten hat der VM-Techn. noch einige andere gute Tipps gegeben wegen Vitoconnect. Soweit, ich hoff das ist es dann. Vielen Dank für die bisherige Unterstützung. mfg G N