Guten Tag
wer kann helfen?
Habe einen Vitodens 300, ca. 22 Jahre alt, Typennummer
7171627400947108
Mein Problem:
Ich habe keine Displayanzeige, bzw. nur sporadisch. Wenn Displayanzeige sichtbar, dann keine Anzeige der Kessel-Temperatur im Display. Brenner startet und heizt auf, aber weder die Pumpe Heizkreis noch die des Warmwasserboilers läuft an. Also schaltet das Gerät wohl wegen zu hoher Kesseltemperatur wieder ab und meldet Störung OD und 35.
Was könnte kaputt sein?
Gibt es von Viessmann noch Ersatzteile für so alte Geräte?
Da ich vermute, dass die Steuerungseinheit kaputt ist, habe ich auf eBay nach gebrauchten Teilen gesucht und gefunden. Auf dem Foto eines Anbieters steht jedoch bei der Typennummer auch die Leistung von 15kW. Ich habe aber ein 24kW Gerät. Könnte die Steuerung der 15kW-Anlage trotzdem passen?
Danke für die Tipps
LG Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Thomas,
wenn das eine WB3 ist (Typenschild ist oben in der Nähe des Abgasrohrs), siehe hier unter 2.
Das liegt meist an der VR20, die es noch gibt. Diese könntest du von dem anderen Gerät nehmen,
nur ggf nicht die Hauptplatine.
Gruß
Fiedel
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe tatsächlich ein WB3.
Ich lese mich mal ein.
LG Thomas
Danke für deine schnelle Antwort.
Schornsteinfegertaste war tatsächlich noch geschaltet. Sorry bin nicht ganz so tief in der Materie, Abkürzung FA?
Wasserdrucksensor, finde ich ggf. wo?
LG Thomas
Hi Thomas,
wenn das eine WB3 ist (Typenschild ist oben in der Nähe des Abgasrohrs), siehe hier unter 2.
Das liegt meist an der VR20, die es noch gibt. Diese könntest du von dem anderen Gerät nehmen,
nur ggf nicht die Hauptplatine.
Gruß
Fiedel
Fehler 0d besagt übrigens nur,dass das Gerät verriegelt ist.
Die 35 hingegen kann anzeigen,dass beim.Einschalten noch der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert ist.
Kann aber auch ein Fehler im FA oder auch am Wasserdrucksensor,sofern vorhanden,sein.
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe tatsächlich ein WB3.
Ich lese mich mal ein.
LG Thomas
Danke für deine schnelle Antwort.
Schornsteinfegertaste war tatsächlich noch geschaltet. Sorry bin nicht ganz so tief in der Materie, Abkürzung FA?
Wasserdrucksensor, finde ich ggf. wo?
LG Thomas
Leider gibt es keinen gleichgelagerten Fall unter den verlinkten Lösungsvorschlägen.
Es deutet aber doch einiges darauf hin, dass die Hauptplatine defekt ist, obwohl
Brenner anläuft, aber dann
keine Kesseltemperaturanzeige
keine Ansteuerung Ladepumpe
keine Ansteuerung Heizkreispumpe
Display zeigt meist nichts an und wenn
keine Hintergrundbeleuchtung trotz neuer Batterien.
Schätze ich kann das Problem doch nicht selbst lösen. Auf gut Glück ein gebrauchtes Teil für 100-200€ kaufen, scheint mir zu riskant.
LG Thomas
Deine Fehlerbeschreibung deutet sehr stark in Richtung VR20. Wie teuer wäre denn das gebraucht-
Angebot mit der 15KW- Therme? Könntest du das ggf. verliken?
Aktuell habe ich 3 Angebote auf Ebay gefunden, die zumindest optisch aussehen wie mein Bauteil:
https://ebay.io/m/mDT9dz
https://ebay.io/m/pDTFVt
https://ebay.io/m/hwPg5Q
Mir gefällt das erste am besten. Bei dem Zweiten hättest du die richtige LGM29 mit dabei
Ansonsten könntest du diese VR20 nehmen und wenn sie funktioniert, sofort die Elkos C56 und
C60 erneuern. Diese machen das "Auslaufproblem".
Die VR 20 ist identisch. Die Unterschiede liegen eher im LGM .
LGM?
Mein Gerät hat 24kW. Das erste verlinkte Angebot auf Ebay zeigt aber, dass das Teil von einer 15kW-Anlage stammt. Passt das überhaupt?
Ok, vielen Dank. Das wäre eine preisgünstige Option.
Der LGM ist die grosse Hauptplatine, wo die VR 20 reingesteckt wird.
Die VR 20 ist mit der Auswertung aller Sensoren beschäftigt und bildet mit dem LGM einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten. Während die VR 20 universell eingesetzt werden kann, ist der LGM meist Gerätespezifisch.
Ok danke Franky
Da mein Brenner anläuft, deutet das nicht auf das LGM hin. Der Austausch der VR20 könnte dann womöglich eine Lösung bringen. Ich riskiere jetzt mal den Wechsel der VR20-Platine und den Elkowechsel.
Merci
LG Th
Ok Danke Fiedel für den Link.
Das wird jetzt tatsächlich ein Weg, den ich ausprobieren werde.
LG Th
Genau so.
Zusatzfrage zu den Elkos C56 und C60:
Kennst du eine gute Bezugsquelle.
Bitte link
Hey klasse. Ich nehme an, dein Link verweist auf den korrekten Typ mit der richtigen Kapazität und passendem Einbaumaß?
genau
So Franky und Fiedel
die Heizung läuft wieder. Ich danke euch für euren Support. Hat mich auf die richtige Fährte gesetzt, wobei mein Kumpel mit dem Lötkolben auch in diese Richtung ermittelt hat. Gemeinsam war das das jetzt eine schnelle Sache.
Was hab ich gemacht?
Eure Vermutung, dass die VR20 defekt
ist, war richtig. Und natürlich waren es tatsächlich auch die beiden Elkos, die ausgelaufen sind. Das ausgelaufene Elektrolyt hat dann noch einen Kurzschluss auf der Platine verursacht. Die Elkos habe ich, bzw. mein Kumpel ersetzt, die Platine gereinigt. Trotzdem gab es dann immer noch das Problem des Kurzschlusses. Trotz Reinigung verblieb noch ausgelaufenes Elektrolyt, das sehr gut leitet, auf oder in der Platine. Die ist porös genug, dass du das nicht einfach wegputzen kannst und somit auch nach der oberflächlichen Reinigung noch einen Kurzschluss am Spannungsregler LM317 verursacht. Mein Kumpel hat dann die Platine zwischen Elkos und LM317 so tief eingeritzt, dass der Kriechstrom unterbrochen wurde. Das ist dann auch gelungen und jetzt funktioniert wieder alles, sogar die Hintergrundbeleuchtung des Displays.
Die Kesseltemperatur erscheint wieder und beide Pumpen und das Mischventil werden angesteuert.
Also alles paletti. 😀
Ein Problem hab ich aber trotzdem noch, wobei das vor dem Ausfall auch schon bestand. Die Ladepumpe taktet, bzw. pulsiert im Sekundentakt. Kennt das jemand? Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem direkt von der Ladepumpe kommt.
LG Thomas
Könnte gut sein,dass der Anlaufkondensator der Ladepumpe gerade stirbt.
Danke den Tipp. Werde ich prüfen.
Schönen Abend Franky
Lasse diese Platine aber nicht länger drin: Die stirbt bald wieder.
Schreibe dir stattdessen die gesamte Codierung raus. Die brauchst du bei einem VR20- Tausch.