Guten Tag
wer kann helfen?
Habe einen Vitodens 300, ca. 22 Jahre alt, Typennummer
7171627400947108
Mein Problem:
Ich habe keine Displayanzeige, bzw. nur sporadisch. Wenn Displayanzeige sichtbar, dann keine Anzeige der Kessel-Temperatur im Display. Brenner startet und heizt auf, aber weder die Pumpe Heizkreis noch die des Warmwasserboilers läuft an. Also schaltet das Gerät wohl wegen zu hoher Kesseltemperatur wieder ab und meldet Störung OD und 35.
Was könnte kaputt sein?
Gibt es von Viessmann noch Ersatzteile für so alte Geräte?
Da ich vermute, dass die Steuerungseinheit kaputt ist, habe ich auf eBay nach gebrauchten Teilen gesucht und gefunden. Auf dem Foto eines Anbieters steht jedoch bei der Typennummer auch die Leistung von 15kW. Ich habe aber ein 24kW Gerät. Könnte die Steuerung der 15kW-Anlage trotzdem passen?
Danke für die Tipps
LG Thomas
Hi Thomas,
wenn das eine WB3 ist (Typenschild ist oben in der Nähe des Abgasrohrs), siehe hier unter 2.
Das liegt meist an der VR20, die es noch gibt.
Gruß
Fiedel