Comfortrol in Vitodens 200 Warmwasser ist aus - jedoch keine Aktivierung möglich

Im Display der Comfortrol wird die zur Aktivierung der Warmwasserbereitung notwendige Zeile Befehlszeile für Taste C nicht (mehr) angezeigt. Ebenso fehlt die Anzeige der Warmwassertemperatur (Soll / Ist).

Nach mehreren Störmeldungen und Eingriffen durch den Servicetechniker der Heizungsfachfirma steht die Steuerung z.Zt. auf reinen Heizbetrieb (ohne WW).

Wie hole ich diese Befehlszeilen wieder her (kann ich also die Anlagenkonfiguration umstellen)?

Danke für Eure Unterschützung

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Sigi,

es kann sein, dass die Trinkwassererwärmung auscodiert wurde. Überprüf bitte einmal, wie die Codieradresse 000 eingestellt ist. In die Codierebene kommst du über "Anlage" D >> "Facheinstellung" C >> "Code" BCCB >> "Codierebene 2".

Beste Grüße °pa


Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Sigi,

es kann sein, dass die Trinkwassererwärmung auscodiert wurde. Überprüf bitte einmal, wie die Codieradresse 000 eingestellt ist. In die Codierebene kommst du über "Anlage" D >> "Facheinstellung" C >> "Code" BCCB >> "Codierebene 2".

Beste Grüße °pa


Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die flotte Antwort Patrick,
leider wird auch in diesem Menu die Zeile C d.h. Facheinstellung nicht angezeigt!
LG Sigi
Hallo Sigi,

dann mach die Klappe der Bedieneinheit noch mal zu und wieder auf und versuche es erneut. Ansonsten mal das Bedienteil aus dem Bedienteilschacht rausnehmen und auf der Rückseite die zwei roten Dip-Schalter ein paar mal hin- und herbewegen. Danach wieder in die Endposition bringen und die Funktion erneut testen.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Lieber Patrick,
gestern war der Heizungs-Monteur wieder da, wir haben u.a. auch die Comfortrol-Einheit rausgenommen und festgestellt, dass einer der Pins des Steck-Kontakts verbogen war. Die beschaffte neu eingebaute Steckplatine in der Anlage hat das Problem dann beseitigt - Befehlszeile C wird wieder angezeigt, Warmwasser-Kreislauf mit Soll/Ist-Temperatur ebenfalls, auch die Menu-Zeile C für Facheinstellung ist wieder da.
Vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung und gute Zeit.
LG Sigi