Habe den Vitodens 300. Ist es ratsam den Heizbetrieb zwischendurch auszuschalten?

Man hat ja, wie aktuell gerade, ein paar ziemlich warme Tage im April. Ist es da ratsam, den Heizbetrieb auzuschalten und nur auf Warmwasser Betrieb zu schalten? Oder ist es nicht gut für die Heizung, ein und ausgeschaltet zu werden?

Oder sollte man lieber warten bis es draußen konstant warm wird um dann den Heizbetrieb einzustellen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo tomick86,

in der Übergangszeit ist es ratsam, die Heizkennlinie zu reduzieren und nicht die Anlage komplett abzuschalten. Du kannst jedoch auch auf "nur Warmwasser" stellen, damit die Anlage nicht in den Heizbetrieb geht. Jedoch ist ein größerer Aufwand, als nur die Heizkennlinie zu reduzieren.

Wie du deine Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo tomick86,

in der Übergangszeit ist es ratsam, die Heizkennlinie zu reduzieren und nicht die Anlage komplett abzuschalten. Du kannst jedoch auch auf "nur Warmwasser" stellen, damit die Anlage nicht in den Heizbetrieb geht. Jedoch ist ein größerer Aufwand, als nur die Heizkennlinie zu reduzieren.

Wie du deine Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Beste Grüße °be