Trimatik, Herstell-Nr. 751800101455, Feuerungsautomat Landis & Gyr LGC22.002B270
Bei der Trimatik habe ich den Akku gewechselt, da der alte nach mehr als 20 Jahren defekt war. Nach dem Wechsel habe ich mir die Codierungen angesehen, sie waren alle i.O. Des Weiteren habe ich beide Sicherungen in der Trimatik überprüft und die Sicherung im Feuerungsautomaten, alle drei hatten Durchgang. Dann habe ich in der T-Stellung die Pumpen laufen lassen, alles i.O. Dann habe ich überprüft, ob am Stecker 41 Spannung zwischen L1 und N anliegt und ob auch während des Betriebes am Stecker 41 an Klemme T1 Spannung anliegt. In beiden Fällen liegt Spannung an. Eine Abgasklappe gibt es nicht. Für den Wechsel des Akkus habe ich die Heizung am Geräteschalter mehrfach ein- und ausgeschaltet, dabei habe ich den Heizungsnotschalter unberührt gelassen. Bei den Arbeiten am AC habe ich die Spannungsversorgung sowohl über den Geräteschalter als auch über den Heizungsnotschalter unterbrochen.
Was seit dem Wechsel des Akkus nicht mehr funktioniert ist der Start des Brenners. Das gilt sowohl für den Normalbetrieb als auch für den Betrieb über den Schornsteinfeger-Schalter. Deswegen habe ich z.B. auch versucht über die T-Stellung den Brenner zu starten, das hat ebenfalls nicht funktioniert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Feuerungsautomat bei kalten Kessel nahezu dauerhaft über eine orange Lampe "Anforderung" signalisiert. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass der Brenner startet, wenn ich während des Betriebes der Heizung die Leitung von der Ionisationselektrode zum Feuerungsautomat an dem Bananenstecker unterbreche und anschließend wieder verbinde. Und es ist mir aufgefallen, dass nicht ein einziges Mal eine Brennerstörung signalisiert wurde.
Meine Vermutung ist jetzt, dass durch das Ein- und Ausschalten der Heizung beim Akkuwechsel der Feuerungsautomat einen Schaden erhalten hat oder dass zufälligerweise die Ionisationselektrode zeitgleich einen Schaden erhalten hat. Wobei ich die erste Vermutung für die wahrscheinlichere halte.
Gibt es andere Ideen?
Danke und Gruß
Sven
Wenn auch an T2 des Brennersteckers (im angesteckten Zustand) Spannung ansteht und der Brenner nicht startet , ist der Feuerungsautomat defekt.
Dieses Teil wird nicht näher untersucht, sondern ersetzt.
Feuerungsautomaten dürfen niemals repariert werden!! Dazu gehört auch das ersetzen von Sicherungen, wenn dazu das Gehäuse des Feuerungsautomaten geöffnet werden muss.