Hallo zusammen,
ich habe schon einmal zu gleichem Thema geschrieben. Leider gibt es immer noch erhebliche Probleme.
Inzwischen wurde folgendes an der Anlage gemacht:
- Die Umwälzpumpe wurde gegen eine Energiesparpumpe Grundfos Alpha2 25-44 getauscht. Die alte Pumpe ging noch, das war rein vorsichtshalber
- Die Abgasklappe wurde in "offener" Stellung blockiert
- Ferner wurden getauscht: Gaskombiregler, Tempraturregler, Kesseltemperatursensor, Thermoelement
Nun läuft die Heizung nach dreimaligem Zünden der Zündflamme an. Das dauert insgesamt mit "Gas halten" ca. 3-4 Minuten. Dann läuft die Heizung an, Brauchwasser und der Heizkreislauf werden erwärmt. Nach ca. 2-4 Stunden geht die Heizung wieder aus und muss wieder gestartet werden.
Was kann noch sein?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
E.H.
Hallo EiskalterHund,
genau, der orange quadratische Kasten ist der "Zusatzkasten Millivolt-STB". Das Nachfolgemodell ist grau und rechteckig. Ob das Bauteil der Verursacher ist, muss Dein Fachbetrieb überprüfen bzw. messen. Vom Zündbrenner in Richtung Millivolt-STB kommend, liegt die Thermospannung zwischen 12 und 24 mV DC. Nach dem STB in Richtung Gaskombiregler sollte die Thermospannung zwischen 6 und 10 mV DC liegen. Liegt der Messwert nach dem Millivolt-STB im unteren Grenzbereich, empfehlen wir den Zusatzkasten auszutauschen. Gemessen wird immer gegen Masse. 😉
Die Bestellnummer lautet: 7814321
Beste Grüße °ro