Bei meinem Eurola Nr. 732906305482 Typ 1643130 24kW erfolgt nach Ablauf des 1. Zeiabschnittes (vormittags) keine Abschaltung bei Abschaltbetrieb.
Ebenso erfolgt auch keine automatische Reduzierung der Kesselleistung gemäß Zeitprogramm(am Ende des 1. Zeitabschnittes).
Der Start früh morgends erfolgt regelmäßig gemäß Programm, läut aber bis zum Ende des 2. Zeitabschnittes z.B. 22:00 Uhr durch.
Woran kann das liegen ? welche Baugruppe ist da betroffen oder zu wechseln?
Manuell lassen sich alle Funktionen bedienen (auch Partybetrieb oder manueller Absenkbetrieb).
Der Fehler wurde bemerkt als nach einer kurzzeitigen Netzspannungsabsenkung (od. Ausfall) wo zunächst alle Wochentagspfeile blinkten und die Zeitprogramme neu eingerichtet werden mussten.
Gerät ausschalten, ein paar Minuten warten und wieder einschalten.
Wenn dann die Zeiten wieder weg sind , Bedieneinheit erneuern.
MfG
W. Fiedler