Hallo Flo, danke für Deine Reaktion auf meine Anfrage. Meine Duomatik 7450 235 taktet in den drei Heizbereichen ( Normalbetrieb, Heizbetrieb/nachts reduziert, Heizbetrieb/nachts Abschallt.) selbst- ständig in kurzen Abständen. Ca 10 Minuten Aufheizen von58 auf 70/72 Grad, danach Pause von ca 15 Minuten und dann wieder Aufheizphase. Es wird keinerlei Fehlermeldung angezeigt. Der Kesseltemperatursenor ( 3 ) zeigt 70/72 Grad und der Speichertemperatursenor 52/53 Grad an. Die Heizungs-Codierung wurde durch Fachbetrieb überprüft - in Ordnung. Die Problematik geht jetzt schon über einen Monat, die Heizungsfirma war bereits zweimal vor Ort und kommt heute wieder. Ich weis nicht was man noch machen kann und hoffe auf eine Hilfe von Dir. Besten Dank für Deine Bemühungen. MfG Jürgen