@Diddi123 Falls du mit deiner Raumwärme zu lange warten muss bis das WW aufgeheizt ist, WW Hysterese verkleinern und dir dann mal von Flo die Parameter geben lassen für die maximale Heizzeit WW plus Pausenzeiten WW/Heizen. Bei mir waren dort recht irre Werte drin, die habe ich mittlerweile auf einen Bruchteil reduziert. Ich bin aktuell auf 20min. WW und maximale Unterbrechung dito 20 Minuten. So steuert die WP spätestens alle 20 Minuten das Deiwegeventil um und alles wird bedient. WW hat so gut wie immer Vorrang, und wenn da bspw. 120 Minuten drin stehen, die WP diese aber benötigt, weil ihr bspw. gerade alles leer geduscht habt, dann wartest du diese 120 Minuten auf eine warme Bude. Habe nochmals über deine Eckdaten gegrübelt. Wenn es bei Euch im Winter "kalt" wird, ich sag mal -5 Grad bis -8 Grad, dann kann es eng, sehr eng werden.... Ich weiß ja genau was bei mir mit meiner 8Kw WP "geht" - genau diese wäre für Euch bestens gewesen, wenn die WP eure einzige Heizquelle ist.