Hallo Sascha, die Zirkulationspumpe abzuklemmen bringt nichts, dann weiß die Vitotrans nicht, dass sie etwas durch den Wärmetauscher schicken muss.. Man könnte nur dem Flow-Sensor-Anschluss einen fiktiven Verbrauch vorgaukeln, damit die Regelung die Zirkulationspumpe und die Pumpe für den PWTstartet. Viessmann nutz den VBus nur für die Kaskadierung...das mag sein. Der Vitrotrans-Regler ist eine modifizierte Vitosolic Solarreglung, gebaut von Resol. Die Solarregler kann man per Schnittstellen Adapter fern konfigurieren und auslesen. https://www.resol.de/de/produktgruppe/2 Evtl könnte man die Zirkulation auch in einer Art Aktoren Test per V.bus starten. Aber das müsste man ausprobieren... VG Michael