Also die SG Ready Funktion habe ich aktuell mit einem Shelly Pro Relais gelöst. Dies lässt sich ganz einfach im Sunny Home Manager (Sunny Portal) einbinden und mit der WP verknüpfen Was jedoch die SG Ready Funktion der Vitocal 250-A angeht ist die Anleitung sehr widersprüchlich! Auf Seite 62 der Montage und Service Anleitung ist beschrieben wie man die EVU-Sperre und SG-Ready elektrisch an den Digitaleingängen 143 anschließt. EVU-Sperre: (Öffner Kontakt) zwischen 143.1 und 143.4 mit dem Hinweis: In Verbindung mit Smart Grid: EVU-Sperrsignal nicht anschließen. Smart Grid: (2 Schließer Kontakte) zwischen 143.1 und 143.4, sowie 143.1 und 143.5. Wenn nun der Digitaleingang 143.4 die EVU-Sperre ist und in Verbindung mit Smart Grid nicht angeschlossen werden soll, warum ist dann der Eingang unter Smart Grid visualisiert? Hier fehlt mindestens eine Beschreibung welche Funktion aktiv ist wenn welcher Kontakt geschlossen ist! Aber es steht da nur A: Potentialfreier Kontakt (bauseits) und B: Potentialfreier Kontakt (bauseits) Jedenfalls kann man im Inbetriebnahme Menü zwischen "nicht vorhanden", "EVU-Sperre" und "Smart Grid" wählen. Ich interpretiere das jetzt mal so: Wenn im Inbetriebnahme Menü "Smart Grid" eingestellt ist, dann ist bei geschlossenem Kontakt "A" Smart Grid aktiv, heißt die WP hat Freigabe. Wenn Kontakt offen, keine Freigabe. Wenn der Kontakt "B" geschlossen ist, dann entspricht das der "EVU-Sperre" und die WP hat keine Freigabe. Wenn kontakt offen, dann Freigabe. Wobei die EVU-Sperre Prio hat, wenn Kontakt "B" geschlossen, dann WP keine Freigabe, egal wie Kontakt "A" steht.... Stimmt das so?