Mach mal ein Bild, dass mehr zeigt als den Ausschnitt deines dritten Bildes. Die TacoFlow2 ist vermutlich die gesuchte Umwälzpumpe, die es laut deinem Eröffnungspost nicht geben sollte. Es sei denn, das ist die Zirkulationspumpe. Dann müsste die TacoFlow2 den Zusatz "Pure" tragen. So steht es in der technischen Dokumentation des Herstellers. Ich kann das auf den Fotos nicht sicher erkennen. Dreh bei der TacoFlow2 mal die Drehzahl etwas hoch, wenn das die Umwälzpumpe ist. Dann könnte das Problem gelöst sein. Den Vitodens hast du falsch eingestellt. Den Parameter 1102.0 lässt du auf dem alten Einstellwert vermutlich 60%, allenfalls den 1102.1 kannst du auf 100% stellen. Die eigentliche Drehzahlanpassung der internen Pumpe des Vitodens erfolgt über den 1100.2. Diesen Wert könntest du mal erhöhen. Steht der schon auf 100%, arbeitet die interne Pumpe bereits am Limit. Wenn du Heizkörper "normaler" Größe hast, liegt die Heizkurve zu tief. Das kann dazu führen, dass alle Thermostate auf sind, da, die zum Abregeln erforderliche Raumtemperatur nicht erreicht wird. Das könnte auch die Minderversorgung mehrerer Heizkörper erklären. Stell mal das Niveau der Heizkurve versuchsweise auf 15 und schau was passiert.