Hallo Franky, mir ist bewusst, dass der Kombispeicher eine schlechte Lösung ist. Hätte ich das vorher gewusst, wären separate Speicher sicher besser und günstiger gewesen. Zusätzlich ist meine WP mit 13 KW noch überdimensioniert. Ich habe mich da zu sehr auf den HB verlassen. Mit Hilfe dieses Forums versuche ich aber, die bestmögliche Effizienz aus dem vorhandenen zu erzielen. Das WW zirkuliert bei mir nur auf Anforderung, die WW-Temperatur beträgt 47 Grad im Speicher und 42 Grad in der Vitotrans. Damit kommen wir gut klar, es wird ein bis zwei mal am Tag WW gemacht. Im angehängten Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden sieht man schon, dass eine gewisse Durchmischung erfolgt, aber die ist m.E. noch im Rahmen. Die Verdichterlaufzeit ist im Schnitt bei einer Stunde, derzeit habe ich ca. vier bis sechs Starts pro Tag. Zugegebenermaßen spricht die JAZ von 2,43 eine andere Sprache, in den Wintermonaten habe ich aber eine JAZ von 2,8-2,9, die niedrigen Werte sind im Sommer, wo keine Heizung in Betrieb ist. Da ist das Verhältnis schon mal 1:1, damit kann ich aber dank PV leben. Grüße Thomas