Hallo, ich habe mal eine Frage etwas.außerhalb des Wärmepumpenthemas, es geht um den hydraulischen Abgleich, den mein HB noch durchführen muss. Wir haben seit knapp drei Monaten eine Vitocal 200-S, diese läuft mittlerweile recht zufriedenstellend. Jedoch wurde der hydraulische Abgleich noch nicht aus meiner Sicht korrekt durchgeführt, wir haben 2 Geschosse und ein ausgebautes DG im Altbau mit KfW70-Standard, alles mit Radiatoren. EG und 1.OG (ca. 130 qm) laufen an einem Heizungsstrang, das DG (ca. 45 qm) ist ein separater Strang, aber alles ein HK. Es sind für die beiden Stränge Wärmemengenzähler verbaut. Nun zu meinem Problem: Im EG wird es gefühlt und gemessen nicht so warm, über 19,5 Grad Zimmertemperatur kommen wir nicht, obwohl alle Thermostatköpfe voll geöffnet sind wie im DG, dort muss man die Themostatköpfe nur auf Stufe 2 stellen und es wird locker 20,5 Grad warm. Über die Wärmemengenzähler habe ich mir jetzt mal die Werte der letzten beiden Monate angesehen, diese sind im Anhang. Die Wärmemenge insgesamt passt über den Dicken Daumen zur Energiebilanz der WP. Im DG wird ca. 1/3 der Wärme verbraucht, ob wohl es ca. nur 1/4 der Fläche sind. Das DG ist sehr gut (30cm im Dach) gedämmt und dicht, es wird ja auch mehr als warm. Erstaunlicher finde ich aber die Volumenströme und die daraus resultierende Wärmemenge je Kubikmeter, die man in der Tabelle sieht. Entweder habe ich einen Denkfehler oder da stimmt etwas an der Verrohrung nicht. Ich habe im DG die Ventile unter den Köpfen schon auf Stufe drei von sechs heruntergedreht, im EG stehen die weiterhin auf sechs. Geholfen hat das noch nicht. Hat jemand einen Denkanstoß für meinen HB? Danke und Grüße Thomas