Freut mich auch das du mit den neuen Regelverhalten zufrieden bist. Eines erklärt sich mir aber leider nicht. Es ist doch nun eine Hysterese von +/- 1,5 Grad drinn. Warum es dann bei dir den Raum Soll so genau hält? Das es nicht 1,5 Grad über den Raum Soll geht ist klar da deine Heizkkurve so niedrig ist das sie nicht hochkommt. Aber warum läßt sie den Raum dann nicht abkühlen um 1,5 Grad. Wahrscheinlich weil sie dies ja nur dann macht wenn der Soll plus 1,5 Grad erreicht wäre. Aber wie hast du dann deine Programme gelegt? Nachts um 00.00 Uhr geht sie ja wenn kein Programm hinterlegt in Programm ECO und dann wenn der Soll schon 1,5 Grad niedriger ist als der aktuelle IST denkt sie ja sie hat den aktuellen Soll erreicht also abkühlen lassen auf aktuellen Soll minus 1,5 Grad. Das macht sie bei mir auch wenn ich unter dem Tag ein neues Programm starten lasse. Ich habe das Problem, dass momentan meine Heizkurve noch höher eingestellt ist. Und z.B. im Wohnzimmer läuft das Programm Komfort von 05:00 Uhr bis 15:00 Uhr mit 22 Grad ab dann läuft Programm Normal mit 21 Grad. Jetzt heizt sie bis auf 23,5 Grad auf und läßt abkühlen, sobald Programm Normal startet hat sie immer noch z.B. 23 Grad. Dann denkt sie der aktuelle Soll von 21 plus 1,5 ist ja erreich also abkühlen lassen auf 21 minus 1,5 Grad. Also ich bekomme es nicht hin, wie hast du deine Programme gelegt damit sie nicht 1,5 Grad abkühlt. Oder ist in meiner Vito ein Fehler, denn vor Update regelte meine richtig genau, 22 Grad eingestellt und 22 wurden plus minus um die 0,2 Grad gehalten.
... Mehr anzeigen