Hallo, bei meiner Vitodens 300W B3HB wird die Aussentempertatur mit 3 Grad zu viel angezeigt. Dadurch wird auch die eingestellte Raumtemperatur nicht erreicht. Die Aussentempertatur ist z.Zt. 0 Grad (Habe 2 Aussenthermometer und beide zeigen das Gleiche an). Die Vitodens zeigt 3 Grad an. Raumtemperatur Soll ist 22 Grad. Meine Thermometer zeigen beide 20 Grad Raumtemperatur an.
Kann man in den Einstellungen die Temperatur irgendwo korrigieren?
Grüße aus dem Sauerland
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich habe eine Vitodens 200 von 2011
7424982001611100
Bei mir steht in der Anleitung Wert 6E Nicht verstellen.
Wieso genau?
Wenn ich den wert ändere sehe ich in HA dass sich die AT tatsächlich anpasst, aber wieso solle man den Wert nicht ändern?
Wie mein Vorredner sagte es stimmt nur solala.
Meine Wetterstation im Ort sagt z.b. -3° mein AF im Dachgeschoss sagt -1° meine Therme sagt vor der Korrektur 3° jetzt ist wert 6E auf 30 (vorher 50) und sagt -0,1°
Als die AT bei 1 Grad war lag AF und Therme identisch beisammen. Jetzt wieder nicht.